Уважаемые форумчане, прошу Вас помочь с решением следующей проблемы:
Трансформатор 15/0,4 кВ 100 кВА без нагрузки выдает на выходе следующее межфазное напряжение: 380 - 420 - 460 В. В чём может быть причина? Спасибо. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1464 Регистрация: 7.3.2014 Из: г.Минск Пользователь №: 38487 ![]() |
Чем мерили?.Подключите нагрузку и померейте.Мало инфы.Как ведет больной(ли),греется,гудит...стонет,плачет...
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 21.12.2017 Пользователь №: 53386 ![]() |
Мерил мультиметром, которому доверяю, хоть и не поверен.
Трансформатор в работе без посторонних шумов и гула, нагружен нне более, чем на 15 %, перегрузки исключены. Трансформатор установлен в открытой подстанции (на опорах), поэтому нагрев, тем более в декабре, зафиксировать проблемматично. БОльшую нагрузку дать на трансформатор не имею возможности: тп устанавливалась для подключения дачных участков, пока подключен один дом. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7577 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Трансформатор 15/0,4 кВ 100 кВА Наверное 10/0,4? Цитата межфазное напряжение: 380 - 420 - 460 В. Чтобы убедиться в исправности трансформатора надо то же самое делать с высокой стороны. Хотя бы таким указателем УВНФ-10 кВ или же дать заявку в СО. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1316 Регистрация: 16.12.2003 Пользователь №: 550 ![]() |
Наверное 10/0,4? Калининград. У них 15 кВ. И 60 кВ тоже у них есть. Сообщение отредактировал Евгений - 21.12.2017, 15:34 -------------------- Счастливо тебе.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2000 Регистрация: 27.12.2013 Из: Кузбасс Пользователь №: 37245 ![]() |
...В чём может быть причина? как вариант, жаба душит... оплатить работу электриков... -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 21.12.2017 Пользователь №: 53386 ![]() |
В том и проблема, что сам себе электрик: хобби у меня такое в свободное от основной работы время...
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 233 Регистрация: 22.11.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 7665 ![]() |
В том и проблема, что сам себе электрик: хобби у меня такое в свободное от основной работы время... бирку поциэнта в студию. Что, кроме вашего мультиметра, выдает такие результаты? Такая разница на щитовом приборе, например, аидна должна быть. А фазное какое? -------------------- Рассматривал электрическую лампочку. Остался доволен. © Д. Хармс
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 21.12.2017 Пользователь №: 53386 ![]() |
Щит открытой подстанции садового общества на данном этапе представляет собой расцепитель, прибор учета, автомат: никаких контролирующих приборов не подвешивалось.
Фазное соответственно: 220 - 240 - 260 В.
Эскизы прикрепленных изображений
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 ![]() |
Ох, не верю я этим китайским "мультикам". Подсадилась крона и показывает погоду в Гадюкино....
Начать с проверки целостности предохранителей на стороне ВН. Целы-нет? В идеале проверить бы питающее напряжение (ВН). Величину. Но на то указатель-вольтметр нужен цифровой. Наврядли имеется.. Изобразить какую-никакую нагрузку, т.е взять 3 ТЭНа кВт по 3,4,5.. Соединить "звездой" и подключить к стороне НН к "а,в,с". Без N И уже под симметричной нагрузкой измерить величину напряжения НН. Пока так. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7577 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
У вас выбор небольшой. Как уже говорил проверить входное напряжение. Попробовать установить анцапфу на разные положения. Проверить изоляцию транса, коэф. трансформации, состояние масла, хотя бы померить коэф. абсорбции.
-------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 21.12.2017 Пользователь №: 53386 ![]() |
Господа, уверяю Вас, не в мультике китайском дело: не раз перемерял, на других объектах он показывает с точностью аптекаря.
Как вариант отсутствие одной из фаз по ВН : на выходе первая фаза просажена, третья выше номинала... Вольтметра на 15 кВ у меня нет, но по питающей линии ВН подключен дальше посёлок, который при столь искаженном напряжении питания давно бы уже РЭС встрясли и вывернули наизнанку 3 ТЭНа по 5 кВт для трансформатора в 100 кВА - вряд-ли прочувствуется... С Днём энергетика, Уважаемые форумчане!!! |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 ![]() |
Господа, уверяю Вас, не в мультике китайском дело: не раз перемерял, на других объектах он показывает с точностью аптекаря. Дело хозяйское.. Как вариант отсутствие одной из фаз по ВН : на выходе первая фаза просажена, третья выше номинала... Ну дык предохранители на стороне ВН проверьте, тем более что: но по питающей линии ВН подключен дальше посёлок, который при столь искаженном напряжении питания давно бы уже РЭС встрясли и вывернули наизнанку 3 ТЭНа по 5 кВт для трансформатора в 100 кВА - вряд-ли прочувствуется... Вы попробуйте сначала, прежде чем утверждать... Тем более, что у Вас только один дом подключен. С Днём энергетика, Уважаемые форумчане!!! Спасибо! Взаимно!!! Генератор трёхфазный имеется? САмое простое - генератор на ВН, на НН измеряем напряжение. Коффициент трансформации умеете вычислять? Однофазным сложнеее, т.к у Вас на НН "зигзаг". |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 21.12.2017 Пользователь №: 53386 ![]() |
Ну вот, появилось хоть какое-то видение порядка производства работ, осталось дождаться более-менее подходящей погоды и выбираться на объект. По результатам обязательно отпишусь.
Спасибо всем за помощь. Ещё раз с Днём энергетика, Господа! |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2000 Регистрация: 27.12.2013 Из: Кузбасс Пользователь №: 37245 ![]() |
В том и проблема, что сам себе электрик: хобби у меня такое в свободное от основной работы время... вот в этом и проблема... занимались бы своей основной работой, а сапоги(электричество) оставили бы сапожникам(электрикам)... ![]() но, наверное, жаба... душит... Сообщение отредактировал Ixtim - 22.12.2017, 15:58 -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 21.12.2017 Пользователь №: 53386 ![]() |
По основной работе долго работал энергетиком, сейчас, дабы остыть, устроился электриком, ну а так как появилось много свободного времени, беру подработки.
|
![]() |
|
Гость_Гость_Дмитрий_*_* |
![]()
Сообщение
#17
|
Гости ![]() |
Ппроверте присутствие всех фаз на стороне ВН. Обязательный замер омического сопротивления обмоток ВН (желательно во всех положениях ПБВ) и НН постоянному току. Замеры параметров масла и коэф. абсорбции конечно нужны , но в данном случае масло здесь не при чем априори!
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |