lacossta12
учет неверный же? из за чего может быть такая байда?
счетчик меркурий 230 pqrsidn, трансформатор тока ТТИ 600/5

скрин
rosck
С данным счетчиком не знаком. Но судя по скрину ток в 1000 раз меньше значит коэф трансформации установлен не 120 (600/5) а 1000 (5000/5).
lacossta12
нет тут показания самого счетчика без ТТ. я вроде как понял куда копать. клещами мерить надо вторичный ток фазы В. дальше понятно будет что неисправно: тт или счетчик
yuoras
Для начала , надо его правильно настроить
1.Там даже угол по напряжению не правильный
Угол между фазой 1 и 2 должен быть 120
Угол между фазой 1 и 3 должен быть 240
Угол между фазой 2 и 3 должен быть 120
2. Проверить точно или совпадают токи к своему напряжению
3. Огромный перекос по фазным токам А и С почти 2А , а В 85 мА

4.Нужна полная марка счётчика !!
Это не полная
Цитата
меркурий 230 pqrsidn
lacossta12
там походу обратное чередование фаз. завтра это глянуть надо будет. но вот по третьему пункту вопрос. почему так? нагрузка там симметричная:станки, гальваника. из-за неправильного подключения так может быть чтоли?
марка Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN
rosck
Цитата(lacossta12 @ 4.12.2017, 23:11) *
нет тут показания самого счетчика без ТТ.

Что то у вас мощность слишком большая по фазам.417 кВт на фазу, при напряжении 224 в, ток в этой фазе будет 1860 Ампер, многовато для ТТ 600/5. В скрине строчка №7 ток 1,85А это ток вторичной цепи ТТ, то что видит счетчик?. Если так то получается расчетный коэффициент не 120, а 1000. Про перекос по фазам, наверное есть неисправность. При таком перекосе по фазам напряжение не может быть одинаковым, а оно у вас практически равно во всех фазах.
Valerapol
Цитата(rosck @ 5.12.2017, 6:57) *
Что то у вас мощность слишком большая по фазам.417 кВт на фазу, при напряжении 224 в, ток в этой фазе будет 1860 Ампер, многовато для ТТ 600/5...
Только не кВт, а ВА. А это немного другая размерность.
По поводу вопроса, для проверки счетчика идеально подошел бы любой эталонный прибор энергетика или в крайнем случае ВАФ. Но если нет возможности использовать (негде взять), то клещи в руки и проверяйте хотя бы работу, правильность и надежность подключения трансформаторов тока. Если ток во вторичной цепи трансформатора тока фазы 2 соответствует нагрузке, то наиболе вероятно неисправен сам прибор учета.
rosck
Цитата(Valerapol @ 5.12.2017, 10:31) *
Только не кВт, а ВА. А это немного другая размерность.

Ну блин, точно, как это я так промахнулся. Чето не заметил. Простите за не внимательность.
yuoras
Цитата
но вот по третьему пункту вопрос. почему так?

Очень похоже, что ТТ по этой фазе находится в закороченном состоянии и основной ток просто не доходит до счётчика.
lacossta12
в общем съездил я еще раз туда. клещами поизмерял: на силовых кабелях нагрузка на фазах примерно одинакова. на трансформаторе токе, на фазе В - ток много меньше других. заявку на замену трансов дал. всем спасибо.
когда буду менять там с подключением разбираться буду. там и вправду че то не то с векторной.
lacossta12
каароче. поменяли мы трансформаторы тока. и ничего не изменилось.блин я так растроен. 30 секунд одинаковая нагрузка по 1А. потом вентиляция включилась и опять на фазеА-2А, В-0,07А, С-2А. че за фигня. кто с такой херней сталкивался. там на меня как на дебила уже смотрят. че делать.там в разрыв токовым цепям стояли амперметры, на них токи в фазах А,С скачет-200А-300А, на фазе В на около нуля показывает. Закоротил амперметры один фиг 2, 0,07, 2А.
МОЖЕТ ЛИ ЭТО БЫТЬ ПРОБЛЕМА В СЧЕТЧИКЕ ПОМОГИТЕ.если поменяю и так останется это будет провал
yuoras
lacossta12,
Цитата
на фазе В на около нуля показывает

Ну так разберитесь,что там делается , счётчик видит тот ток , который через него протекает.
Прозвоните всю токовую цепь.
Сомневаетесь в работе счётчика , сдвиньте все на один шаг вперед (фаза А напряжения и токи на место фазы В , а фазу В (напряжения и токи) на фазу С(напряжения и токи), а фазу С (напряжения и токи)на фазу А(напряжения и токи) ).

Если после этого начнет вымахиваться уже фаза С, тогда проблема не в счетчике.

2. Возьмите двое клещей , одни включите на первичку, вторые на вторичку и надо закоротить два токовых провода , которые идут на счетчик между собой (тоесть токовые цепи фазы В без счетчика и выкинуть на время амерметр)
gomed12
Посмотреть подключение Л1 и Л2, соответственно поменять подключение И1 и И2.
lacossta12
youras, все конкретно понял как проверить счетчик. перекину фазы. если на другой фазе будет мало показывать все провода нафиг выкину и заново проложу новые с тт напрямую на счетчик.
всем большая благодарность. о результатах отпишу
lacossta12
В общем поставил на время другой счетчик ПСЧ-4ТМ.05М - тоже самое. проблема осталалась.
"Тамашний" энергетик говорит что все там нормально. такое может быть. типо это из-за косинуса фи. из-за реактивной энергии.
ничего теперь не остается как принять это. чудеса бл
Valerapol
А с проводами то что-нибудь получилось? Вроде собирались перекинуть на другие фазы?
lacossta12
Цитата(Valerapol @ 9.1.2018, 16:49) *
А с проводами то что-нибудь получилось? Вроде собирались перекинуть на другие фазы?

ниче не делал с проводами. решил на время поставить другой счетчик
yuoras
Цитата(lacossta12 @ 9.1.2018, 15:42) *
В общем поставил на время другой счетчик ПСЧ-4ТМ.05М - тоже самое. проблема осталалась.
"Тамашний" энергетик говорит что все там нормально. такое может быть. типо это из-за косинуса фи. из-за реактивной энергии.
ничего теперь не остается как принять это. чудеса бл


3. Огромный перекос по фазным токам А и С почти 2А , а В 85 мА

Да, Вы хоть сами верите в такие чудеса с реактивкой ?

Вы хоть туда Актарис поставьте , если схема неправильная , он соответственно будет так и считать .
Roman D
Цитата(lacossta12 @ 9.1.2018, 15:42) *
.
"Тамашний" энергетик говорит что все там нормально. такое может быть. типо это из-за косинуса фи. из-за реактивной энергии.
ничего теперь не остается как принять это. чудеса бл


Гоните его в три шеи. Мерьте ток во вторичных цепях: после ТТ и на счетчике. Копайте фазу В (по месту подключения) на обрыв и замыкание.