что нЕ так с учетом

lacossta12
сообщение 4.12.2017, 20:55
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 38
Регистрация: 4.12.2017
Пользователь №: 53294



учет неверный же? из за чего может быть такая байда?
счетчик меркурий 230 pqrsidn, трансформатор тока ТТИ 600/5

скрин

Сообщение отредактировал lacossta12 - 4.12.2017, 20:57
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
rosck
сообщение 4.12.2017, 21:44
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2179
Регистрация: 11.6.2015
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736



С данным счетчиком не знаком. Но судя по скрину ток в 1000 раз меньше значит коэф трансформации установлен не 120 (600/5) а 1000 (5000/5).
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
lacossta12
сообщение 4.12.2017, 22:11
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 38
Регистрация: 4.12.2017
Пользователь №: 53294



нет тут показания самого счетчика без ТТ. я вроде как понял куда копать. клещами мерить надо вторичный ток фазы В. дальше понятно будет что неисправно: тт или счетчик
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
yuoras
сообщение 4.12.2017, 23:24
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 1987
Регистрация: 13.12.2010
Из: Украина
Пользователь №: 20654



Для начала , надо его правильно настроить
1.Там даже угол по напряжению не правильный
Угол между фазой 1 и 2 должен быть 120
Угол между фазой 1 и 3 должен быть 240
Угол между фазой 2 и 3 должен быть 120
2. Проверить точно или совпадают токи к своему напряжению
3. Огромный перекос по фазным токам А и С почти 2А , а В 85 мА

4.Нужна полная марка счётчика !!
Это не полная
Цитата
меркурий 230 pqrsidn


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
lacossta12
сообщение 4.12.2017, 23:56
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 38
Регистрация: 4.12.2017
Пользователь №: 53294



там походу обратное чередование фаз. завтра это глянуть надо будет. но вот по третьему пункту вопрос. почему так? нагрузка там симметричная:станки, гальваника. из-за неправильного подключения так может быть чтоли?
марка Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN

Сообщение отредактировал lacossta12 - 5.12.2017, 0:00
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
rosck
сообщение 5.12.2017, 6:57
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2179
Регистрация: 11.6.2015
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736



Цитата(lacossta12 @ 4.12.2017, 23:11) *
нет тут показания самого счетчика без ТТ.

Что то у вас мощность слишком большая по фазам.417 кВт на фазу, при напряжении 224 в, ток в этой фазе будет 1860 Ампер, многовато для ТТ 600/5. В скрине строчка №7 ток 1,85А это ток вторичной цепи ТТ, то что видит счетчик?. Если так то получается расчетный коэффициент не 120, а 1000. Про перекос по фазам, наверное есть неисправность. При таком перекосе по фазам напряжение не может быть одинаковым, а оно у вас практически равно во всех фазах.

Сообщение отредактировал rosck - 5.12.2017, 6:58
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Valerapol
сообщение 5.12.2017, 9:31
Сообщение #7


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 681
Регистрация: 29.7.2014
Из: Ивановская область
Пользователь №: 40592



Цитата(rosck @ 5.12.2017, 6:57) *
Что то у вас мощность слишком большая по фазам.417 кВт на фазу, при напряжении 224 в, ток в этой фазе будет 1860 Ампер, многовато для ТТ 600/5...
Только не кВт, а ВА. А это немного другая размерность.
По поводу вопроса, для проверки счетчика идеально подошел бы любой эталонный прибор энергетика или в крайнем случае ВАФ. Но если нет возможности использовать (негде взять), то клещи в руки и проверяйте хотя бы работу, правильность и надежность подключения трансформаторов тока. Если ток во вторичной цепи трансформатора тока фазы 2 соответствует нагрузке, то наиболе вероятно неисправен сам прибор учета.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
rosck
сообщение 5.12.2017, 13:51
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2179
Регистрация: 11.6.2015
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736



Цитата(Valerapol @ 5.12.2017, 10:31) *
Только не кВт, а ВА. А это немного другая размерность.

Ну блин, точно, как это я так промахнулся. Чето не заметил. Простите за не внимательность.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
yuoras
сообщение 6.12.2017, 12:27
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 1987
Регистрация: 13.12.2010
Из: Украина
Пользователь №: 20654



Цитата
но вот по третьему пункту вопрос. почему так?

Очень похоже, что ТТ по этой фазе находится в закороченном состоянии и основной ток просто не доходит до счётчика.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
lacossta12
сообщение 6.12.2017, 19:30
Сообщение #10


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 38
Регистрация: 4.12.2017
Пользователь №: 53294



в общем съездил я еще раз туда. клещами поизмерял: на силовых кабелях нагрузка на фазах примерно одинакова. на трансформаторе токе, на фазе В - ток много меньше других. заявку на замену трансов дал. всем спасибо.
когда буду менять там с подключением разбираться буду. там и вправду че то не то с векторной.

Сообщение отредактировал lacossta12 - 6.12.2017, 20:30
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
lacossta12
сообщение 14.12.2017, 19:21
Сообщение #11


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 38
Регистрация: 4.12.2017
Пользователь №: 53294



каароче. поменяли мы трансформаторы тока. и ничего не изменилось.блин я так растроен. 30 секунд одинаковая нагрузка по 1А. потом вентиляция включилась и опять на фазеА-2А, В-0,07А, С-2А. че за фигня. кто с такой херней сталкивался. там на меня как на дебила уже смотрят. че делать.там в разрыв токовым цепям стояли амперметры, на них токи в фазах А,С скачет-200А-300А, на фазе В на около нуля показывает. Закоротил амперметры один фиг 2, 0,07, 2А.
МОЖЕТ ЛИ ЭТО БЫТЬ ПРОБЛЕМА В СЧЕТЧИКЕ ПОМОГИТЕ.если поменяю и так останется это будет провал

Сообщение отредактировал lacossta12 - 14.12.2017, 19:23
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
yuoras
сообщение 14.12.2017, 22:47
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 1987
Регистрация: 13.12.2010
Из: Украина
Пользователь №: 20654



lacossta12,
Цитата
на фазе В на около нуля показывает

Ну так разберитесь,что там делается , счётчик видит тот ток , который через него протекает.
Прозвоните всю токовую цепь.
Сомневаетесь в работе счётчика , сдвиньте все на один шаг вперед (фаза А напряжения и токи на место фазы В , а фазу В (напряжения и токи) на фазу С(напряжения и токи), а фазу С (напряжения и токи)на фазу А(напряжения и токи) ).

Если после этого начнет вымахиваться уже фаза С, тогда проблема не в счетчике.

2. Возьмите двое клещей , одни включите на первичку, вторые на вторичку и надо закоротить два токовых провода , которые идут на счетчик между собой (тоесть токовые цепи фазы В без счетчика и выкинуть на время амерметр)


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 15.12.2017, 16:34
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7609
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Посмотреть подключение Л1 и Л2, соответственно поменять подключение И1 и И2.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
lacossta12
сообщение 15.12.2017, 21:26
Сообщение #14


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 38
Регистрация: 4.12.2017
Пользователь №: 53294



youras, все конкретно понял как проверить счетчик. перекину фазы. если на другой фазе будет мало показывать все провода нафиг выкину и заново проложу новые с тт напрямую на счетчик.
всем большая благодарность. о результатах отпишу
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
lacossta12
сообщение 9.1.2018, 16:42
Сообщение #15


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 38
Регистрация: 4.12.2017
Пользователь №: 53294



В общем поставил на время другой счетчик ПСЧ-4ТМ.05М - тоже самое. проблема осталалась.
"Тамашний" энергетик говорит что все там нормально. такое может быть. типо это из-за косинуса фи. из-за реактивной энергии.
ничего теперь не остается как принять это. чудеса бл

Сообщение отредактировал lacossta12 - 9.1.2018, 16:44
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Valerapol
сообщение 9.1.2018, 16:49
Сообщение #16


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 681
Регистрация: 29.7.2014
Из: Ивановская область
Пользователь №: 40592



А с проводами то что-нибудь получилось? Вроде собирались перекинуть на другие фазы?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
lacossta12
сообщение 9.1.2018, 16:55
Сообщение #17


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 38
Регистрация: 4.12.2017
Пользователь №: 53294



Цитата(Valerapol @ 9.1.2018, 16:49) *
А с проводами то что-нибудь получилось? Вроде собирались перекинуть на другие фазы?

ниче не делал с проводами. решил на время поставить другой счетчик

Сообщение отредактировал lacossta12 - 9.1.2018, 16:56
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
yuoras
сообщение 9.1.2018, 17:27
Сообщение #18


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 1987
Регистрация: 13.12.2010
Из: Украина
Пользователь №: 20654



Цитата(lacossta12 @ 9.1.2018, 15:42) *
В общем поставил на время другой счетчик ПСЧ-4ТМ.05М - тоже самое. проблема осталалась.
"Тамашний" энергетик говорит что все там нормально. такое может быть. типо это из-за косинуса фи. из-за реактивной энергии.
ничего теперь не остается как принять это. чудеса бл


3. Огромный перекос по фазным токам А и С почти 2А , а В 85 мА

Да, Вы хоть сами верите в такие чудеса с реактивкой ?

Вы хоть туда Актарис поставьте , если схема неправильная , он соответственно будет так и считать .


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 9.1.2018, 17:42
Сообщение #19


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11178
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(lacossta12 @ 9.1.2018, 15:42) *
.
"Тамашний" энергетик говорит что все там нормально. такое может быть. типо это из-за косинуса фи. из-за реактивной энергии.
ничего теперь не остается как принять это. чудеса бл


Гоните его в три шеи. Мерьте ток во вторичных цепях: после ТТ и на счетчике. Копайте фазу В (по месту подключения) на обрыв и замыкание.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения