Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 38 Регистрация: 4.12.2017 Пользователь №: 53294 ![]() |
учет неверный же? из за чего может быть такая байда?
счетчик меркурий 230 pqrsidn, трансформатор тока ТТИ 600/5 скрин Сообщение отредактировал lacossta12 - 4.12.2017, 20:57 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2179 Регистрация: 11.6.2015 Из: Кыргызстан Бишкек Пользователь №: 45736 ![]() |
С данным счетчиком не знаком. Но судя по скрину ток в 1000 раз меньше значит коэф трансформации установлен не 120 (600/5) а 1000 (5000/5).
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 38 Регистрация: 4.12.2017 Пользователь №: 53294 ![]() |
нет тут показания самого счетчика без ТТ. я вроде как понял куда копать. клещами мерить надо вторичный ток фазы В. дальше понятно будет что неисправно: тт или счетчик
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1987 Регистрация: 13.12.2010 Из: Украина Пользователь №: 20654 ![]() |
Для начала , надо его правильно настроить
1.Там даже угол по напряжению не правильный Угол между фазой 1 и 2 должен быть 120 Угол между фазой 1 и 3 должен быть 240 Угол между фазой 2 и 3 должен быть 120 2. Проверить точно или совпадают токи к своему напряжению 3. Огромный перекос по фазным токам А и С почти 2А , а В 85 мА 4.Нужна полная марка счётчика !! Это не полная Цитата меркурий 230 pqrsidn
-------------------- |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 38 Регистрация: 4.12.2017 Пользователь №: 53294 ![]() |
там походу обратное чередование фаз. завтра это глянуть надо будет. но вот по третьему пункту вопрос. почему так? нагрузка там симметричная:станки, гальваника. из-за неправильного подключения так может быть чтоли?
марка Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN Сообщение отредактировал lacossta12 - 5.12.2017, 0:00 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2179 Регистрация: 11.6.2015 Из: Кыргызстан Бишкек Пользователь №: 45736 ![]() |
нет тут показания самого счетчика без ТТ. Что то у вас мощность слишком большая по фазам.417 кВт на фазу, при напряжении 224 в, ток в этой фазе будет 1860 Ампер, многовато для ТТ 600/5. В скрине строчка №7 ток 1,85А это ток вторичной цепи ТТ, то что видит счетчик?. Если так то получается расчетный коэффициент не 120, а 1000. Про перекос по фазам, наверное есть неисправность. При таком перекосе по фазам напряжение не может быть одинаковым, а оно у вас практически равно во всех фазах. Сообщение отредактировал rosck - 5.12.2017, 6:58 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 681 Регистрация: 29.7.2014 Из: Ивановская область Пользователь №: 40592 ![]() |
Что то у вас мощность слишком большая по фазам.417 кВт на фазу, при напряжении 224 в, ток в этой фазе будет 1860 Ампер, многовато для ТТ 600/5... Только не кВт, а ВА. А это немного другая размерность.По поводу вопроса, для проверки счетчика идеально подошел бы любой эталонный прибор энергетика или в крайнем случае ВАФ. Но если нет возможности использовать (негде взять), то клещи в руки и проверяйте хотя бы работу, правильность и надежность подключения трансформаторов тока. Если ток во вторичной цепи трансформатора тока фазы 2 соответствует нагрузке, то наиболе вероятно неисправен сам прибор учета. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2179 Регистрация: 11.6.2015 Из: Кыргызстан Бишкек Пользователь №: 45736 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1987 Регистрация: 13.12.2010 Из: Украина Пользователь №: 20654 ![]() |
Цитата но вот по третьему пункту вопрос. почему так? Очень похоже, что ТТ по этой фазе находится в закороченном состоянии и основной ток просто не доходит до счётчика. -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 38 Регистрация: 4.12.2017 Пользователь №: 53294 ![]() |
в общем съездил я еще раз туда. клещами поизмерял: на силовых кабелях нагрузка на фазах примерно одинакова. на трансформаторе токе, на фазе В - ток много меньше других. заявку на замену трансов дал. всем спасибо.
когда буду менять там с подключением разбираться буду. там и вправду че то не то с векторной. Сообщение отредактировал lacossta12 - 6.12.2017, 20:30 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 38 Регистрация: 4.12.2017 Пользователь №: 53294 ![]() |
каароче. поменяли мы трансформаторы тока. и ничего не изменилось.блин я так растроен. 30 секунд одинаковая нагрузка по 1А. потом вентиляция включилась и опять на фазеА-2А, В-0,07А, С-2А. че за фигня. кто с такой херней сталкивался. там на меня как на дебила уже смотрят. че делать.там в разрыв токовым цепям стояли амперметры, на них токи в фазах А,С скачет-200А-300А, на фазе В на около нуля показывает. Закоротил амперметры один фиг 2, 0,07, 2А.
МОЖЕТ ЛИ ЭТО БЫТЬ ПРОБЛЕМА В СЧЕТЧИКЕ ПОМОГИТЕ.если поменяю и так останется это будет провал Сообщение отредактировал lacossta12 - 14.12.2017, 19:23 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1987 Регистрация: 13.12.2010 Из: Украина Пользователь №: 20654 ![]() |
lacossta12,
Цитата на фазе В на около нуля показывает Ну так разберитесь,что там делается , счётчик видит тот ток , который через него протекает. Прозвоните всю токовую цепь. Сомневаетесь в работе счётчика , сдвиньте все на один шаг вперед (фаза А напряжения и токи на место фазы В , а фазу В (напряжения и токи) на фазу С(напряжения и токи), а фазу С (напряжения и токи)на фазу А(напряжения и токи) ). Если после этого начнет вымахиваться уже фаза С, тогда проблема не в счетчике. 2. Возьмите двое клещей , одни включите на первичку, вторые на вторичку и надо закоротить два токовых провода , которые идут на счетчик между собой (тоесть токовые цепи фазы В без счетчика и выкинуть на время амерметр) -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7609 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Посмотреть подключение Л1 и Л2, соответственно поменять подключение И1 и И2.
-------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 38 Регистрация: 4.12.2017 Пользователь №: 53294 ![]() |
youras, все конкретно понял как проверить счетчик. перекину фазы. если на другой фазе будет мало показывать все провода нафиг выкину и заново проложу новые с тт напрямую на счетчик.
всем большая благодарность. о результатах отпишу |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 38 Регистрация: 4.12.2017 Пользователь №: 53294 ![]() |
В общем поставил на время другой счетчик ПСЧ-4ТМ.05М - тоже самое. проблема осталалась.
"Тамашний" энергетик говорит что все там нормально. такое может быть. типо это из-за косинуса фи. из-за реактивной энергии. ничего теперь не остается как принять это. чудеса бл Сообщение отредактировал lacossta12 - 9.1.2018, 16:44 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 681 Регистрация: 29.7.2014 Из: Ивановская область Пользователь №: 40592 ![]() |
А с проводами то что-нибудь получилось? Вроде собирались перекинуть на другие фазы?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 38 Регистрация: 4.12.2017 Пользователь №: 53294 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1987 Регистрация: 13.12.2010 Из: Украина Пользователь №: 20654 ![]() |
В общем поставил на время другой счетчик ПСЧ-4ТМ.05М - тоже самое. проблема осталалась. "Тамашний" энергетик говорит что все там нормально. такое может быть. типо это из-за косинуса фи. из-за реактивной энергии. ничего теперь не остается как принять это. чудеса бл 3. Огромный перекос по фазным токам А и С почти 2А , а В 85 мА Да, Вы хоть сами верите в такие чудеса с реактивкой ? Вы хоть туда Актарис поставьте , если схема неправильная , он соответственно будет так и считать . -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#19
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11178 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
. "Тамашний" энергетик говорит что все там нормально. такое может быть. типо это из-за косинуса фи. из-за реактивной энергии. ничего теперь не остается как принять это. чудеса бл Гоните его в три шеи. Мерьте ток во вторичных цепях: после ТТ и на счетчике. Копайте фазу В (по месту подключения) на обрыв и замыкание. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |