alex-honor
Всем доброго дня!
Проблемка, вернее сложность.
Ставлю розетку и тут меня не много поразило - один подрозетник и 2 комплекта проводов.
Вопрос - что делать? ставить простую розетку, но вставлять по 2 провода в розетку, или ставить 2-ую розетку?
Не закидывайте камнями, заранее спасибо!
S-cream
alex-honor, скорее всего где-то есть еще одна разетка, которую подразумевалось подключить шлейфом к этой розетке.
uvk2
Цитата
ставить простую розетку, но вставлять по 2 провода в розетку
По два можно, больше и не вставите. Не понял откуда шесть проводов?
rosck
Цитата(uvk2 @ 28.10.2017, 19:19) *
Не понял откуда шесть проводов?

2х3шт.
Rezo
Цитата(alex-honor)
что делать? ставить простую розетку, но вставлять по 2 провода в розетку, или ставить 2-ую розетку?
Можно ставить одну розетку подключив к ней только 3 провода (здесь нужно знать какие именно), но в этом случае где-то (в другой комнате) не будет работать розетка.
А можно подключить и все 6 проводо, что бы везде все розетки работали, но опять же - нужно знать какие провода куда подключать.
Обратитесь к специалисту.....
Zernomor
Цитата(rosck @ 28.10.2017, 20:45) *
2х3шт.

Скорее всего это два провода ВВГ 3х2.5. Они предназначены для розетки с заземляющим контактом. Жилы называются L - фаза, N - рабочий ноль и RE - защитный или заземляющий. В проводе ВВГ крайние жилы это L и N, а средняя RE. Конечно же через данную розетку осуществляется транзит, что не приветствуется. Подключать же надо: крайние провода обеих кабелей (по цветам) на силовые контакты, а средние на заземляющий.
Костян челябинский
Цитата(Zernomor @ 29.10.2017, 15:21) *
В проводе ВВГ крайние жилы это L и N, а средняя RE.

А где на рисунке крайние провода, где центральный?
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

А на втором рисунке точно нужно подключать именно по вашей рекомендации?Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Цитата(Zernomor @ 29.10.2017, 15:21) *
Конечно же через данную розетку осуществляется транзит, что не приветствуется.

Где можно почитать про нежелательность такого подключения? В каких правилах?

Цитата(Zernomor @ 29.10.2017, 15:21) *
Подключать же надо: крайние провода обеих кабелей (по цветам) на силовые контакты, а средние на заземляющий.

Вы всегда подключаете кабель не глядя на расцветку жил, а только на расположение их в кабеле?
Zernomor
Цитата(Костян челябинский @ 29.10.2017, 20:33) *
А где на рисунке крайние провода, где центральный?
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

А на втором рисунке точно нужно подключать именно по вашей рекомендации?Нажмите для просмотра прикрепленного файла


Где можно почитать про нежелательность такого подключения? В каких правилах?


Вы всегда подключаете кабель не глядя на расцветку жил, а только на расположение их в кабеле?

Всегда смотрим на расцветку. Желтозелёный - RE. А остальные всегда как придётся. Красный, белый, чёрный, синий... Плоский кабель на фото не правленый. Защитный проводник должен быть между рабочими. Тогда при нарушении изоляции всегда сработает УЗО. А если с краю, то увы... возможен тлеющий разряд межу L и N и пожар.
Нежелательность подключения транзитом через розеточные клеммы - из практики. Винтики на клеммах розетки слабенькие, часто крепление ослабевает, и как результат сильный перегрев. Такое соединение обычно применяют безответственные ребята, когда лень поставить ответвительную коробку и выполнить надёжное соединение сваркой.
savelij®
Цитата
Всегда смотрим на расцветку. Желтозелёный - RE.
Вообще то, РЕ.
Цитата
А остальные всегда как придётся. Красный, белый, чёрный, синий...
Ну вообще то, синий или голубой - это нулевой рабочий, причём, всегда. icon_wink.gif А вот далее, уже, как повезёт...
Цитата
Плоский кабель на фото не правленый.
При создании нормативов забыли Вас спросить... иначе бы точно был такой пункт, запрещающий располагать РЕ в плоском кабеле крайним... icon_wink.gif
Цитата
Такое соединение обычно применяют безответственные ребята
Такое соединение не запрещено нормативами. Кроме того, открою секрет... производители установочных тоже учитывают вариант шлейфового соединения механизмов. Или вполне вероятно, что и они все тоже "безответственные ребята" (сарказм)
Гость
Цитата(Zernomor @ 30.10.2017, 10:31) *
Плоский кабель на фото не правленый. Защитный проводник должен быть между рабочими. Тогда при нарушении изоляции всегда сработает УЗО. А если с краю, то увы... возможен тлеющий разряд межу L и N и пожар.
Про тлеющий разряд в кабеле - сильно сказано!