Feniva
Здравствуйте!

Имеется электричество 3 фазы 10 кВт. Счетчик на столбе. От него до бани идет СИП 4х16 по воздуху. В бане стоит 4х полюсный дифавтомат. От него берется питание на свет, бойлер, ЛОС и скважину. Надо прокинуть провод от бани к дому. Хочу взять медь NYM 4х6, провести по воздуху в черной гофре (15 метров, с креплением к тросу), в щите в доме к каждой фазе подключить свою группу потребителей. 3х фазных потребителей к доме нет.

Вопрос: NYM 4х6 в данной ситуации нормально или надо больше/меньше? В доме, в щите, перед разделением на фазы надо ли ставить отдельные автоматы или можно подключать провод сразу к группе?

Заземление хочу привести в щит дома отдельным проводом от треугольника, расположив его напротив дома.
просто Гоша
Что за "треугольник"?
Feniva
Так, картинку дает только приложенным файлом, но вроде видно. Треугольник это 3 стержня вбитые в землю соединенные по верху в единый конур
Сунцов Денис

Feniva, sprechen Sie deutsch?
пардон, если ошибся (такое впечатление онлайн переводчик работает)
дешевле будет тянуть СИП без гофры, он дешевле, тем более гофра на солнышке плохо себя чувствует
если нет 3-х фазных можно СИП 2х16.
Feniva
не, не шпрехен. Пытался на пальцах объяснить, что надо.

А почему 2 жилы? Это будет 1 фаза. А оставшиеся две куда?

Получается в дом приведу всего 3,5 кВт вместо 10
просто Гоша
16 квадрат с лихвой "вытянут" и более 10 кВт. Вам просто намекают о смысле завода в дом 3-х фаз ежели у вас нет 3-хфазных потребителей. Дифавтомат на сколько стоит? Вводной автомат перед счётчиком есть?
Энерго сбыт
Цитата(просто Гоша @ 26.10.2017, 8:33) *
16 квадрат с лихвой "вытянут" и более 10 кВт. Вам просто намекают о смысле завода в дом 3-х фаз ежели у вас нет 3-хфазных потребителей. Дифавтомат на сколько стоит? Вводной автомат перед счётчиком есть?

Больше, не меньше - очень правильное решение.
Смысл есть, ибо даже достаточное напряжение "гуляет" по-фазно icon_sad.gif.
Чёрная гофра устойчива к воздействию УФ-излучения и замечательно используется.

ИМХО.
Тянуть СИП по зданию по правилу с использованием специЯльного крепления BRPF, но обычно используют что есть, и потому прячут СИП в чёрную гофру.
просто Гоша
Энерго сбыт, затянуть в дом 3 фазы вместо одной большого ума не нужно, но желательно это делать осознанно.
Энерго сбыт
Цитата(просто Гоша @ 26.10.2017, 13:33) *
Энерго сбыт, затянуть в дом 3 фазы вместо одной большого ума не нужно, но желательно это делать осознанно.

Согласен, тем более, что согласно ТС 3 фазы у него уже есть. )
Искра
Цитата(Энерго сбыт @ 26.10.2017, 13:47) *
Согласен, тем более, что согласно ТС 3 фазы у него уже есть. )

Затянуть СИПом 3 фазы в дом больших затрат не требуется. А вот, что "завтра" захочется,- ТС и сам предположить не сможет. Имхо.
Ixtim
Цитата(просто Гоша @ 26.10.2017, 14:33) *
...затянуть в дом 3 фазы вместо одной большого ума не нужно, но желательно это делать осознанно.

не понимаете вы ничего icon_wink.gif ... это просто стало модно, особенно в сельской местности, где обезьянничество развито. Васька завёл себе 3 фазы, Колька завёл, Митька с Петькой завели... а я чо, лох-нищеброд? Заведу и я... а надо или нет, после разбираться будем... icon_biggrin.gif
marsikk
Цитата(Ixtim @ 26.10.2017, 17:02) *
не понимаете вы ничего icon_wink.gif ... это просто стало модно, особенно в сельской местности, где обезьянничество развито. Васька завёл себе 3 фазы, Колька завёл, Митька с Петькой завели... а я чо, лох-нищеброд? Заведу и я... а надо или нет, после разбираться будем... icon_biggrin.gif

Даже слушок ходил у нас на районе, что скоро закончится удовольствие при подключение 380 за 580 рублей )) и будет стоить огромных денег 😄 народ сразу стал брать, пока дёшево 😄
Из России
Три фазы ВСЕГДА лучше, чем одна.
В путевые дома питание приходит КАБЕЛЕМ.
Feniva
про автоматы на фото
Костян челябинский
Цитата(Из России @ 26.10.2017, 23:08) *
В путевые дома питание приходит КАБЕЛЕМ.

не скажите... СИП, допустим, провод. И не меньше, чем в 60% случаев заводится им
Энерго сбыт
Цитата(marsikk @ 26.10.2017, 17:08) *
Даже слушок ходил у нас на районе, что скоро закончится удовольствие при подключение 380 за 580 рублей )) и будет стоить огромных денег 😄 народ сразу стал брать, пока дёшево 😄

Именно.
Есть , есть такая шняга.
Не только 550 р, а там вариантов с изменением схемы электроснабжения...
Затягивают петлю.
Приказ ФАС России от 29.08.2017 N 1135/17
"Об утверждении методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям"
Зарегистрировано в Минюсте России 19.10.2017 N 48609.
К примеру - трактуется как Изменение схемы электроснабжения и расчёт по ставкам.

Цитата(Костян челябинский @ 27.10.2017, 14:26) *
не скажите... СИП, допустим, провод. И не меньше, чем в 60% случаев заводится им

Да почти все 100 %