Здравствуйте!

Имеется электричество 3 фазы 10 кВт. Счетчик на столбе. От него до бани идет СИП 4х16 по воздуху. В бане стоит 4х полюсный дифавтомат. От него берется питание на свет, бойлер, ЛОС и скважину. Надо прокинуть провод от бани к дому. Хочу взять медь NYM 4х6, провести по воздуху в черной гофре (15 метров, с креплением к тросу), в щите в доме к каждой фазе подключить свою группу потребителей. 3х фазных потребителей к доме нет.

Вопрос: NYM 4х6 в данной ситуации нормально или надо больше/меньше? В доме, в щите, перед разделением на фазы надо ли ставить отдельные автоматы или можно подключать провод сразу к группе?

Заземление хочу привести в щит дома отдельным проводом от треугольника, расположив его напротив дома.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
просто Гоша
сообщение 25.10.2017, 20:44
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2631
Регистрация: 14.2.2013
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 30837



Что за "треугольник"?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Feniva
сообщение 25.10.2017, 20:53
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 25.10.2017
Пользователь №: 53075



Так, картинку дает только приложенным файлом, но вроде видно. Треугольник это 3 стержня вбитые в землю соединенные по верху в единый конур

Сообщение отредактировал Feniva - 25.10.2017, 20:54
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сунцов Денис
сообщение 25.10.2017, 21:39
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2064
Регистрация: 16.11.2009
Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис
Пользователь №: 16238




Feniva, sprechen Sie deutsch?
пардон, если ошибся (такое впечатление онлайн переводчик работает)
дешевле будет тянуть СИП без гофры, он дешевле, тем более гофра на солнышке плохо себя чувствует
если нет 3-х фазных можно СИП 2х16.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Feniva
сообщение 25.10.2017, 21:59
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 25.10.2017
Пользователь №: 53075



не, не шпрехен. Пытался на пальцах объяснить, что надо.

А почему 2 жилы? Это будет 1 фаза. А оставшиеся две куда?

Получается в дом приведу всего 3,5 кВт вместо 10
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
просто Гоша
сообщение 26.10.2017, 8:33
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2631
Регистрация: 14.2.2013
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 30837



16 квадрат с лихвой "вытянут" и более 10 кВт. Вам просто намекают о смысле завода в дом 3-х фаз ежели у вас нет 3-хфазных потребителей. Дифавтомат на сколько стоит? Вводной автомат перед счётчиком есть?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Энерго сбыт
сообщение 26.10.2017, 11:16
Сообщение #7


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 220
Регистрация: 29.5.2014
Пользователь №: 39733



Цитата(просто Гоша @ 26.10.2017, 8:33) *
16 квадрат с лихвой "вытянут" и более 10 кВт. Вам просто намекают о смысле завода в дом 3-х фаз ежели у вас нет 3-хфазных потребителей. Дифавтомат на сколько стоит? Вводной автомат перед счётчиком есть?

Больше, не меньше - очень правильное решение.
Смысл есть, ибо даже достаточное напряжение "гуляет" по-фазно icon_sad.gif.
Чёрная гофра устойчива к воздействию УФ-излучения и замечательно используется.

ИМХО.
Тянуть СИП по зданию по правилу с использованием специЯльного крепления BRPF, но обычно используют что есть, и потому прячут СИП в чёрную гофру.


--------------------
Сбыт - это наш быт.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
просто Гоша
сообщение 26.10.2017, 13:33
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2631
Регистрация: 14.2.2013
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 30837



Энерго сбыт, затянуть в дом 3 фазы вместо одной большого ума не нужно, но желательно это делать осознанно.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Энерго сбыт
сообщение 26.10.2017, 13:47
Сообщение #9


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 220
Регистрация: 29.5.2014
Пользователь №: 39733



Цитата(просто Гоша @ 26.10.2017, 13:33) *
Энерго сбыт, затянуть в дом 3 фазы вместо одной большого ума не нужно, но желательно это делать осознанно.

Согласен, тем более, что согласно ТС 3 фазы у него уже есть. )


--------------------
Сбыт - это наш быт.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Искра
сообщение 26.10.2017, 14:51
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1015
Регистрация: 15.9.2013
Пользователь №: 35548



Цитата(Энерго сбыт @ 26.10.2017, 13:47) *
Согласен, тем более, что согласно ТС 3 фазы у него уже есть. )

Затянуть СИПом 3 фазы в дом больших затрат не требуется. А вот, что "завтра" захочется,- ТС и сам предположить не сможет. Имхо.


--------------------
Коротко о главном: Главное – короче!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ixtim
сообщение 26.10.2017, 17:02
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2000
Регистрация: 27.12.2013
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245



Цитата(просто Гоша @ 26.10.2017, 14:33) *
...затянуть в дом 3 фазы вместо одной большого ума не нужно, но желательно это делать осознанно.

не понимаете вы ничего icon_wink.gif ... это просто стало модно, особенно в сельской местности, где обезьянничество развито. Васька завёл себе 3 фазы, Колька завёл, Митька с Петькой завели... а я чо, лох-нищеброд? Заведу и я... а надо или нет, после разбираться будем... icon_biggrin.gif

Сообщение отредактировал Ixtim - 26.10.2017, 17:08


--------------------
Электричество - жизнь, электричество - смерть...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
marsikk
сообщение 26.10.2017, 17:08
Сообщение #12


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 161
Регистрация: 30.5.2013
Из: подмосковье
Пользователь №: 33532



Цитата(Ixtim @ 26.10.2017, 17:02) *
не понимаете вы ничего icon_wink.gif ... это просто стало модно, особенно в сельской местности, где обезьянничество развито. Васька завёл себе 3 фазы, Колька завёл, Митька с Петькой завели... а я чо, лох-нищеброд? Заведу и я... а надо или нет, после разбираться будем... icon_biggrin.gif

Даже слушок ходил у нас на районе, что скоро закончится удовольствие при подключение 380 за 580 рублей )) и будет стоить огромных денег 😄 народ сразу стал брать, пока дёшево 😄
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Из России
сообщение 26.10.2017, 21:08
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1030
Регистрация: 7.6.2012
Пользователь №: 27839



Три фазы ВСЕГДА лучше, чем одна.
В путевые дома питание приходит КАБЕЛЕМ.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Feniva
сообщение 26.10.2017, 22:53
Сообщение #14


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 25.10.2017
Пользователь №: 53075



про автоматы на фото
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 27.10.2017, 14:26
Сообщение #15


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9280
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Цитата(Из России @ 26.10.2017, 23:08) *
В путевые дома питание приходит КАБЕЛЕМ.

не скажите... СИП, допустим, провод. И не меньше, чем в 60% случаев заводится им


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Энерго сбыт
сообщение 27.10.2017, 14:38
Сообщение #16


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 220
Регистрация: 29.5.2014
Пользователь №: 39733



Цитата(marsikk @ 26.10.2017, 17:08) *
Даже слушок ходил у нас на районе, что скоро закончится удовольствие при подключение 380 за 580 рублей )) и будет стоить огромных денег 😄 народ сразу стал брать, пока дёшево 😄

Именно.
Есть , есть такая шняга.
Не только 550 р, а там вариантов с изменением схемы электроснабжения...
Затягивают петлю.
Приказ ФАС России от 29.08.2017 N 1135/17
"Об утверждении методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям"
Зарегистрировано в Минюсте России 19.10.2017 N 48609.
К примеру - трактуется как Изменение схемы электроснабжения и расчёт по ставкам.

Цитата(Костян челябинский @ 27.10.2017, 14:26) *
не скажите... СИП, допустим, провод. И не меньше, чем в 60% случаев заводится им

Да почти все 100 %

Сообщение отредактировал Энерго сбыт - 27.10.2017, 14:48


--------------------
Сбыт - это наш быт.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 28.7.2025, 13:36
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены