Vladimer56
Имеется три фазы 220в. слегка перекошенныеicon_smile.gif, то есть 1 фаза 220в, вторая фаза 200в и третья фаза 180в. Как простым способом сделать чтобы они были выровненные три фазы например 42 вольта? Предполагается запустить площадочный вибратор 3х фазный на 36в или 42в. Какой привезут еще не знаю. Но будет точно или на 36в или на 42в. Если не понятно высказался, то укажите где, и я постараюсь более понятно объяснить.
Roman D
Цитата(Vladimer56 @ 26.9.2017, 16:47) *
Имеется три фазы 220в. слегка перекошенные icon_smile.gif , то есть 1 фаза 220в, вторая фаза 200в и третья фаза 180в

А между фазами?
Vladimer56
Цитата(Roman D @ 26.9.2017, 17:57) *
А между фазами?

Ну я и имел ввиду, что между 1-2 220в, между 2-3 200в, между 1-3 180в.
Pantryk
Три однофазных транса нужной мощности 220/36(42). Первички в треугольник, вторички тоже в треугольник. Или сразу трехфазный, но тогда смотреть на какое напряжение фазная обмотка.
Vladimer56
Цитата(Pantryk @ 26.9.2017, 17:35) *
Три однофазных транса нужной мощности 220/36(42). Первички в треугольник, вторички тоже в треугольник. Или сразу трехфазный, но тогда смотреть на какое напряжение фазная обмотка.
Так то конечно, латр 3х фазный конечно выручил бы, я просто думал какой-нибудь более дешевый способ у кого-нибудь завалялся "в закромах"...
Костян челябинский
Цитата(Vladimer56 @ 26.9.2017, 19:47) *
я просто думал какой-нибудь более дешевый способ у кого-нибудь завалялся "в закромах"...

Пара ахалай махалаев сгодится?
Vladimer56
Цитата(Костян челябинский @ 26.9.2017, 19:33) *
Пара ахалай махалаев сгодится?
Нет конечноicon_smile.gif А если я такой возьму, смогу ли я им выровнять свои перекошенные 220в?
шахтер
Цитата(Vladimer56 @ 26.9.2017, 17:22) *
Ну я и имел ввиду, что между 1-2 220в, между 2-3 200в, между 1-3 180в.

Где вы взяли такое напряжение? У вас что генератор? Вроде в Росии нет такого напряжения.
Гость сочувствующий
Цитата(Vladimer56 @ 26.9.2017, 16:47) *
Имеется три фазы 220в. слегка перекошенныеicon_smile.gif,...

Цитата
Если не понятно высказался, то укажите где, и я постараюсь более понятно объяснить.

Цитата
Как простым способом сделать чтобы они были выровненные три фазы например 42 вольта?

Речь надо вести не о "выравнивании", а о понижении напряжения до 42 или 36 Вольт ( Какой привезут еще не знаю).
шахтер
Цитата(Vladimer56 @ 26.9.2017, 20:21) *
Нет конечноicon_smile.gif А если я такой возьму, смогу ли я им выровнять свои перекошенные 220в?

Вы утверждаете что у вас напряжение три фазы по 220 вольт, теперь вы нас спрашиваете подойдёт ли вам понижающий трансформатор с питанием от 380 вольт.Вопрос простой какое у вас напряжение сетевое трехфазное?

Цитата(Vladimer56 @ 26.9.2017, 17:47) *
Так то конечно, латр 3х фазный конечно выручил бы, я просто думал какой-нибудь более дешевый способ у кого-нибудь завалялся "в закромах"...

Просто покупаете трехфазный понижающий трансформатор.типа как на вашем фото, запитываете свой вибратор и работаете. Вибратору глубоко плевать на ваши перекосы по фазам,да и после трансформатора они будут меньше. Только напряжение питания понижающего трехфазного трансформатора должно соответствовать напряжению вашей сети.Поэтому ПОВТОРЯЮ в нашей стране сетевое трехфазное напряжение 380 вольт, а не 220.
Vladimer56
Цитата(шахтер @ 27.9.2017, 8:51) *
Вы утверждаете что у вас напряжение три фазы по 220 вольт, теперь вы нас спрашиваете подойдёт ли вам понижающий трансформатор с питанием от 380 вольт.Вопрос простой какое у вас напряжение сетевое трехфазное?


Просто покупаете трехфазный понижающий трансформатор.типа как на вашем фото, запитываете свой вибратор и работаете. Вибратору глубоко плевать на ваши перекосы по фазам,да и после трансформатора они будут меньше. Только напряжение питания понижающего трехфазного трансформатора должно соответствовать напряжению вашей сети.Поэтому ПОВТОРЯЮ в нашей стране сетевое трехфазное напряжение 380 вольт, а не 220.

У меня в гараже только одна фаза 220в, трех фаз никогда не было и не предвидится. Поэтому я уже несколько лет запускаю на одной фазе электродвигатель трех фазный 3кВт и с него снимаю три фазы условно 220в. Условно потому что там выходит 1-220в, 2-200в и 3-180в. Станки все работали без замечаний. И токарный, и сверлильный. Намного лучше чем эти станки работали бы просто на одной фазе с конденсаторами. А вот с вибраторами 3х фазными на 36в или 42в мне еще не приходилось сталкиваться. Поэтому я и поинтересовался как мне лучше сделать.
Костян челябинский
Цитата(Vladimer56 @ 27.9.2017, 10:28) *
У меня в гараже только одна фаза 220в, трех фаз никогда не было и не предвидится. Поэтому я уже несколько лет запускаю на одной фазе электродвигатель трех фазный 3кВт и с него снимаю три фазы условно 220в. Условно потому что там выходит 1-220в, 2-200в и 3-180в. Станки все работали без замечаний. И токарный, и сверлильный. Намного лучше чем эти станки работали бы просто на одной фазе с конденсаторами. А вот с вибраторами 3х фазными на 36в или 42в мне еще не приходилось сталкиваться. Поэтому я и поинтересовался как мне лучше сделать.

Вот почему ЭТО ВСЕ нельзя написать СРАЗУ? Здесь что, филиал Лубянки или Гестапо, чтобы все это вытягивать клещами?
гудвин 30
Поэтому я уже несколько лет запускаю на одной фазе электродвигатель трех фазный 3кВт и с него снимаю три фазы условно 220в
А это как, на пальцах можете объяснить.
Vladimer56
Цитата(Костян челябинский @ 27.9.2017, 9:41) *
Вот почему ЭТО ВСЕ нельзя написать СРАЗУ? Здесь что, филиал Лубянки или Гестапо, чтобы все это вытягивать клещами?

А какая разница когда я написал? Смысл от этого поменялся?
Костян челябинский
Цитата(Vladimer56 @ 27.9.2017, 10:49) *
А какая разница когда я написал? Смысл от этого поменялся?

Да. Люди, вместо ответа на ваш вопрос ломают головы, откуда у вас МЕЖДУфазное 220, не ошиблись ли вы и прочее.
Tad
Цитата(Vladimer56 @ 27.9.2017, 8:49) *
А какая разница когда я написал? Смысл от этого поменялся?
Смысл не поменялся, а сопутствующие вопросы отпали. Не надо умничать там, где не надо.


Цитата
А это как, на пальцах можете объяснить.
Двигатель в режиме генератора. Крутим от какого-либо источника, со входных клемм снимаем генерируемое напряжение.
Костян челябинский
Цитата(гудвин 30 @ 27.9.2017, 10:46) *
А это как, на пальцах можете объяснить.

Есть такой метод. Очень нечасто применяется. Должно быть 2 двигателя, которые можно переключить в треугольник 220
Гость
Цитата(шахтер @ 26.9.2017, 21:17) *
Где вы взяли такое напряжение? У вас что генератор? Вроде в Росии нет такого напряжения.


Вообщето есть. За Россию не скажу на 100%, но у нас есть район в городе, где в дома приходит межфазное 220. Поскольку проект еще советский, то думаю и в России может найтись кое-где.
гудвин 30
Но он то пишет об одном двигателе .
Гость
Он (шахтер) об одном двигателе ничего не писал icon_cool.gif, а ответ мой был именно ему по поводу, что трехфазное 220 в домах иногда может иметь место быть.
А что касается топикстартера то да, там ситуация другая
Vladimer56
Цитата(Pantryk @ 26.9.2017, 18:35) *
Три однофазных транса нужной мощности 220/36(42). Первички в треугольник, вторички тоже в треугольник. Или сразу трехфазный, но тогда смотреть на какое напряжение фазная обмотка.

Короче как я понял, единственный кто по существу ответил это Pantryk. Спасибо ему, буду копать в этом направлении.
шахтер
Цитата(Vladimer56 @ 27.9.2017, 8:28) *
У меня в гараже только одна фаза 220в, трех фаз никогда не было и не предвидится. Поэтому я уже несколько лет запускаю на одной фазе электродвигатель трех фазный 3кВт и с него снимаю три фазы условно 220в. Условно потому что там выходит 1-220в, 2-200в и 3-180в. Станки все работали без замечаний. И токарный, и сверлильный. Намного лучше чем эти станки работали бы просто на одной фазе с конденсаторами. А вот с вибраторами 3х фазными на 36в или 42в мне еще не приходилось сталкиваться. Поэтому я и поинтересовался как мне лучше сделать.
Ну наконец-то родил милок. ОТВЕТ ПРОСТОЙ находите трехфазный транс 380/220/42вольт (есть такой стандарт) 220 подключаете к своему фазорасщепителю
На выходе транса имеете приблизительно36—40вольт. ВАШЕМУ вибратортору будет нас …ть на все перекосы,так же без разницы на какое напряжение по факту будет ваш вибратор, хоть на 36 хоть на 42 . Вибратор ВСЕ РАВНО БУДЕТ РАБОТАТЬ!!! Это вам по существу,НЕ?

Вот
Vladimer56
Цитата(шахтер @ 27.9.2017, 11:20) *
Ну наконец-то родил милок. ОТВЕТ ПРОСТОЙ находите трехфазный транс 380/220/42вольт (есть такой стандарт) 220 подключаете к своему фазорасщепителю
На выходе транса имеете приблизительно36—40вольт. ВАШЕМУ вибратортору будет нас …ть на все перекосы,так же без разницы на какое напряжение по факту будет ваш вибратор, хоть на 36 хоть на 42 . Вибратор ВСЕ РАВНО БУДЕТ РАБОТАТЬ!!! Это вам по существу,НЕ?

Вот
Конечно по существу, спасибо. Только транс подыскать не такой дорогойicon_smile.gif

просто Гоша
По самому "существу" тут такая замечательная фраза:
Цитата
... я уже несколько лет запускаю на одной фазе электродвигатель трех фазный 3кВт и с него (же?) снимаю три фазы
icon_smile.gif
шахтер
Цитата(просто Гоша @ 27.9.2017, 12:11) *
По самому "существу" тут такая замечательная фраза: icon_smile.gif
Да обычный расщепитель фаз у человека. НАРОД по гаражам такое давно делает. Как бы заменитель трех фаз, типа резиновая женщина.Я есно тоже делал,что сказать мне не понравилось, геморою много,а по сути чуть лучше конденсаторного запуска.Не стоит оно того.
Потом случайно купил частотник у алкашей,частотник это да просто песня. Атору я бы посоветовал купить вибратор на 220 и крутить сразу от своего расщепителя, или найти однофазный транс необходимой мощности, чтобы вторичка была на 36 вольт и крутить тот вибратор от того транса по конденсаторный схеме.Но автору конечно виднее на месте.