Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Проблемы с дифом
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Обо всем > Вопросы от профессионалов


Energohelp
Добрый день. Прошу помощи в вот каком деле.
Есть щит питания кондиционеров в офисных помещениях.
Питание осуществляется с помощью четырех жильного кабеля, а так же отдельно проложен заземляющий проводник.
В щите установлен последовательно: ввод - трехфазный автомат Legrand С 63 А, затем трехфазный дифференциальный выключатель нагрузки MG Multi 9 ID на 63 А, 0,030 А далее
пофазно на группы из 3-4 автоматов Legrand C25 1P объединенных однофазными шинами.

После аварийного отключения всего здания (занимаем верхние этажи) начал отключаться диф. Причем отключается не сразу,а по прошествии 10-15 мин. Пробовали включать по одному автомату, при отключенных других - ситуация подобная - через 10-15 мин отключается и взводиться тут же без проблем. PE и N проводники разделены в щите - перемычек между шинами нет.
В принципе есть приборы(ЭТЛ 0,4 кВ), что тут мерить ума не приложу.

Заранее спасибо если кто проконсультирует.
S-cream
а без нагрузки пробовали подержать диф те же 10-15 минут? Т.е. когда все автоматы (кроме вводного) выключены.
Energohelp
Да пробовали - не отключается.
S-cream
Контакты в проблемном щите протягивали? Шины, автоматы. Всё, полностью.
Energohelp
Да конечно. Первым делом протянули - не помогло.
Energohelp
Меня главное смущает почему диф отрабатывает через промежуток времени - если есть утечка, а тем более где то перемыкает - должно отрабатывать мгновенно. И почему результат у всех групп одинаковый)
Ixtim
Цитата(Energohelp @ 28.8.2017, 12:20) *
...В принципе есть приборы(ЭТЛ 0,4 кВ), что тут мерить ума не приложу.

Ума нет - считай калека (с) icon_biggrin.gif
по сабжу: ноль где-то на питающем кабеле или в щите подгорает, контакт плавает и с прогревом вызывает срабатывание дифа... ищите
-Mike-
Цитата(Energohelp @ 28.8.2017, 14:20) *
После аварийного отключения всего здания (занимаем верхние этажи) начал отключаться диф. Причем отключается не сразу,а по прошествии 10-15 мин.

С чем связана была авария?
DaaN
Получается у вас АВ + (АВ+УЗО). Диф - это АВ + УЗО (АВ - автоматический выключатель).
Замеряйте изоляцию каждого из проводов от автоматов до потребителей.
Ixtim уже подсказал, но проблема не до ввода, а после. Так как отключение происходит после промежутка времени можно предположить на отключение тепловым расцепителем АВ. Но у Вас диф. отключается, а вводной АВ нет. Значит где-то изоляция проплавлена и замыкает. Можно подождать, скоро будет стабильное КЗ, а там по запаху учуете icon_smile.gif
BB
А мромегерить не пробовали? Я бы на 2000В попробовал: должно добить, если где-то утечка.
razread
Решили проблему или как обычно делают, просто выкинули УЗО из схемы? icon_biggrin.gif
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
   Rambler's Top100      
Электрик © 2002-2008 Oleg Kuznetsov     
  Русская версия IP.Board © 2001-2024 IPS, Inc.