Гость_Energohelp_*
сообщение 28.8.2017, 11:20
Сообщение #1





Гости






Добрый день. Прошу помощи в вот каком деле.
Есть щит питания кондиционеров в офисных помещениях.
Питание осуществляется с помощью четырех жильного кабеля, а так же отдельно проложен заземляющий проводник.
В щите установлен последовательно: ввод - трехфазный автомат Legrand С 63 А, затем трехфазный дифференциальный выключатель нагрузки MG Multi 9 ID на 63 А, 0,030 А далее
пофазно на группы из 3-4 автоматов Legrand C25 1P объединенных однофазными шинами.

После аварийного отключения всего здания (занимаем верхние этажи) начал отключаться диф. Причем отключается не сразу,а по прошествии 10-15 мин. Пробовали включать по одному автомату, при отключенных других - ситуация подобная - через 10-15 мин отключается и взводиться тут же без проблем. PE и N проводники разделены в щите - перемычек между шинами нет.
В принципе есть приборы(ЭТЛ 0,4 кВ), что тут мерить ума не приложу.

Заранее спасибо если кто проконсультирует.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
S-cream
сообщение 28.8.2017, 11:51
Сообщение #2


Я видел электроны своими глазами
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4069
Регистрация: 24.9.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 19599



а без нагрузки пробовали подержать диф те же 10-15 минут? Т.е. когда все автоматы (кроме вводного) выключены.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Energohelp_*
сообщение 28.8.2017, 12:02
Сообщение #3





Гости






Да пробовали - не отключается.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
S-cream
сообщение 28.8.2017, 13:03
Сообщение #4


Я видел электроны своими глазами
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4069
Регистрация: 24.9.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 19599



Контакты в проблемном щите протягивали? Шины, автоматы. Всё, полностью.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Energohelp_*
сообщение 28.8.2017, 16:22
Сообщение #5





Гости






Да конечно. Первым делом протянули - не помогло.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Energohelp_*
сообщение 28.8.2017, 16:30
Сообщение #6





Гости






Меня главное смущает почему диф отрабатывает через промежуток времени - если есть утечка, а тем более где то перемыкает - должно отрабатывать мгновенно. И почему результат у всех групп одинаковый)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ixtim
сообщение 28.8.2017, 16:42
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2000
Регистрация: 27.12.2013
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245



Цитата(Energohelp @ 28.8.2017, 12:20) *
...В принципе есть приборы(ЭТЛ 0,4 кВ), что тут мерить ума не приложу.

Ума нет - считай калека (с) icon_biggrin.gif
по сабжу: ноль где-то на питающем кабеле или в щите подгорает, контакт плавает и с прогревом вызывает срабатывание дифа... ищите


--------------------
Электричество - жизнь, электричество - смерть...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
-Mike-
сообщение 28.8.2017, 18:16
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1067
Регистрация: 30.1.2010
Пользователь №: 17145



Цитата(Energohelp @ 28.8.2017, 14:20) *
После аварийного отключения всего здания (занимаем верхние этажи) начал отключаться диф. Причем отключается не сразу,а по прошествии 10-15 мин.

С чем связана была авария?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
DaaN
сообщение 28.8.2017, 23:18
Сообщение #9


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 261
Регистрация: 13.2.2016
Пользователь №: 48318



Получается у вас АВ + (АВ+УЗО). Диф - это АВ + УЗО (АВ - автоматический выключатель).
Замеряйте изоляцию каждого из проводов от автоматов до потребителей.
Ixtim уже подсказал, но проблема не до ввода, а после. Так как отключение происходит после промежутка времени можно предположить на отключение тепловым расцепителем АВ. Но у Вас диф. отключается, а вводной АВ нет. Значит где-то изоляция проплавлена и замыкает. Можно подождать, скоро будет стабильное КЗ, а там по запаху учуете icon_smile.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_BB_*
сообщение 10.9.2017, 1:35
Сообщение #10





Гости






А мромегерить не пробовали? Я бы на 2000В попробовал: должно добить, если где-то утечка.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
razread
сообщение 20.9.2017, 12:56
Сообщение #11


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 744
Регистрация: 15.2.2011
Пользователь №: 21579



Решили проблему или как обычно делают, просто выкинули УЗО из схемы? icon_biggrin.gif