Цитата(Рогыч @ 23.8.2017, 17:48)

По ГПП 110 четко прописано, что наличие персонала обязательно, а вот по 35... .
Где это четко прописано? Мне доводилось обслуживать РУ-6 кВ на ПС 110/35/6, при этом обслуживание подстанции выполнялось из "центра" энергоснабжающей организации.
ПТЭЭП: 1.5.9. Система оперативного управления электрохозяйством, организационная структура и форма оперативного управления, а также вид оперативного обслуживания электроустановок, число работников из оперативного персонала в смене определяется руководителем Потребителя и документально оформляется.