![]() Главная понижающая подстанция 35 кВ требуется ли постоянное присутствие персонала , требуется помощь |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Главная понижающая подстанция 35 кВ требуется ли постоянное присутствие персонала , требуется помощь |
Гость_Рогыч_* |
![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
Прошу помочь. На данный момент на предприятии эксплуатируется ГПП 35кВ и там постоянно находится оперативно-технический персонал. От самой организации ГПП находится далеко. В качестве снижения издержек есть мысль убрать персонал и обслуживать из "центра". По ГПП 110 четко прописано, что наличие персонала обязательно, а вот по 35... Посоветуйте со ссылками на документы. Спасибо.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 833 Регистрация: 2.9.2013 Из: Свердловская область Пользователь №: 35308 ![]() |
По ГПП 110 четко прописано, что наличие персонала обязательно, а вот по 35... . Где это четко прописано? Мне доводилось обслуживать РУ-6 кВ на ПС 110/35/6, при этом обслуживание подстанции выполнялось из "центра" энергоснабжающей организации. ПТЭЭП: 1.5.9. Система оперативного управления электрохозяйством, организационная структура и форма оперативного управления, а также вид оперативного обслуживания электроустановок, число работников из оперативного персонала в смене определяется руководителем Потребителя и документально оформляется. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |