Здравствуйте, уважаемые профессионалы.
В теплицы установили ламы для досвета всего 78 шт. каждая 650Вт; в 3 линии по 26 шт. Включение ламп планируется через контакторы в ручную без автоматики.
Подскажите как лучше разбить их на группы? какой мощностью? Какие контакторы лучше использовать(трехфазные, однофазные)?
Какую фирму посоветуете по надежнее?
А кто светильники ставил не подключал их ? Как лучше зависит от длинн трасс, но трехфазные группы будут в любом случае предпочтительны. Если включение вручную, то можно рассмотреть коммутацию через выключатели нагрузки или автоматические выключатели - для не частых коммутаций они тоже подходят.
Shturman1
17.8.2017, 12:50
Цитата
Подскажите как лучше разбить их на группы?
вы же пишете что они уже разбиты
Цитата
в 3 линии по 26 шт
кстати эти линии однофазные или трехфазные? Или это просто три линии самих светильников?
ИМХО линии сделать трехфазными (на фазу А-9 шт на фазу В-9 шт на фазу С-8 шт) установить на каждую линию по своему контактору. При таком раскладе ток в одной фазе будет (650*9)/(220*0,8 )=33 А контактор взять с запасом на 50 А
Их просто так развесили в 3 линии по 26 шт. кабели не подводили.
Shturman1, подскажите правильная ли будет схема если до контактора установить автоматический выключатель на ЗР 40А далее контактор на 50А (запуск через кнопку) и далее к светильнику. Длина одной линии около 60м. И еще вопрос кабель ВВГнг 4х6мм2 подойдет для этих нужд?
Из России
17.8.2017, 13:24
Кабель НАДО 5*6 !!! Хотя бы вначале. 3 фазы, N, РЕ. Далее можно 4*6: 2 фазы, N, РЕ. Далее можно 3*6: 1 фаза, N, РЕ. А кабель 4*6 как планировали пустить?
Shturman1
17.8.2017, 13:27
Цитата(kolxoz @ 17.8.2017, 13:17)

до контактора установить автоматический выключатель на ЗР 40А далее контактор на 50А (запуск через кнопку) и далее к светильнику. Длина одной линии около 60м.
ИМХО нормально
Цитата(kolxoz @ 17.8.2017, 13:17)

И еще вопрос кабель ВВГнг 4х6мм2 подойдет для этих нужд?
ну для этого кабеля это будет верхний предел. Я бы взял 4х10 мм.кв ну и про заземление не забываем или отдельным проводом того же сечения или пятижильный брать кабель
Цитата(Из России @ 17.8.2017, 14:24)

Кабель НАДО 5*6 !!! Хотя бы вначале. 3 фазы, N, РЕ. Далее можно 4*6: 2 фазы, N, РЕ. Далее можно 3*6: 1 фаза, N, РЕ. А кабель 4*6 как планировали пустить?
По тросу в гофре
Shturman1, большое спасибо за помощь
Цитата(Shturman1 @ 17.8.2017, 12:50)

вы же пишете что они уже разбиты кстати эти линии однофазные или трехфазные? Или это просто три линии самих светильников?
ИМХО линии сделать трехфазными (на фазу А-9 шт на фазу В-9 шт на фазу С-8 шт) установить на каждую линию по своему контактору. При таком раскладе ток в одной фазе будет (650*9)/(220*0,8 )=33 А контактор взять с запасом на 50 А
так он же пишет, что ламп 78 штук по 650Вт - это как считать нужно и сколько киловатт тогда. Этот дядя часом не заблудился? С таким количеством ламп и нагрузки уж точно не частный дом детского садика освещать.
Гость сочувствующий
17.8.2017, 19:52
Цитата(kolxoz @ 17.8.2017, 12:20)

...
В теплицы установили ламы для досвета всего 78 шт. каждая 650Вт; в 3 линии по 26 шт. Включение ламп планируется через контакторы в ручную без автоматики.
...
Тип ламп не назовёте? А то ведь они (в зависимости от типа), могут и пусковые токи иметь, что скажется на выборе контактора, да и сечения кабеля.
Гость сочувствующий
17.8.2017, 19:55
Цитата(Гость @ 17.8.2017, 17:57)

... С таким количеством ламп и нагрузки уж точно не частный дом детского садика освещать.
Цитата
В теплицы установили ламы для досвета всего 78 шт. каждая 650Вт ...
Что здесь непонятного?
В данный момент тип ламп не назову, как узнаю отпишусь.
Нашел в интернете схемку немного переделал, не подскажите имеет ли она право на жизнь и какие ошибки допустил?
Уважаемые форумчане, появился еще один вопрос. В ЩС от которого планируется запитать лампы, от ГРЩ приходит один кабель. В помещении ГРЩ установлен АВР. Возможно ли сделать так, чтобы при питании линии от генератора лампы нельзя было включить? т.к. генератор рассчитан на нагрузки без ламп досвета. Может кто с таким сталкивался, подкинте идею как выйти из положения.
Да, рассчитан. А нельзя что-нибудь сделать в щите, чтобы лампы нельзя было включить, без протяжки кабелей? Просто кабель тянут затруднительно, отделочные работы завершены.
Сделать ответвление от питающей линии до контактора АВР.
Не понял Вас что и куда тянуть?
Если генератор запускается автоматом, то без дополнительной протяжки линии не обойтись. Если вручную, то просто проверять выключенное состояние светильников перед пуском. Не сразу заметил, что у вас АВР не рядом со щитом.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.