Здравствуйте, уважаемые профессионалы.
В теплицы установили ламы для досвета всего 78 шт. каждая 650Вт; в 3 линии по 26 шт. Включение ламп планируется через контакторы в ручную без автоматики. Подскажите как лучше разбить их на группы? какой мощностью? Какие контакторы лучше использовать(трехфазные, однофазные)? Какую фирму посоветуете по надежнее? Сообщение отредактировал kolxoz - 17.8.2017, 12:22 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 ![]() |
А кто светильники ставил не подключал их ? Как лучше зависит от длинн трасс, но трехфазные группы будут в любом случае предпочтительны. Если включение вручную, то можно рассмотреть коммутацию через выключатели нагрузки или автоматические выключатели - для не частых коммутаций они тоже подходят.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Из: Украина Пользователь №: 27931 ![]() |
Цитата Подскажите как лучше разбить их на группы? вы же пишете что они уже разбиты Цитата в 3 линии по 26 шт кстати эти линии однофазные или трехфазные? Или это просто три линии самих светильников?ИМХО линии сделать трехфазными (на фазу А-9 шт на фазу В-9 шт на фазу С-8 шт) установить на каждую линию по своему контактору. При таком раскладе ток в одной фазе будет (650*9)/(220*0,8 )=33 А контактор взять с запасом на 50 А Сообщение отредактировал Shturman1 - 17.8.2017, 12:52 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 17.8.2017 Пользователь №: 52744 ![]() |
Их просто так развесили в 3 линии по 26 шт. кабели не подводили.
Shturman1, подскажите правильная ли будет схема если до контактора установить автоматический выключатель на ЗР 40А далее контактор на 50А (запуск через кнопку) и далее к светильнику. Длина одной линии около 60м. И еще вопрос кабель ВВГнг 4х6мм2 подойдет для этих нужд? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1030 Регистрация: 7.6.2012 Пользователь №: 27839 ![]() |
Кабель НАДО 5*6 !!! Хотя бы вначале. 3 фазы, N, РЕ. Далее можно 4*6: 2 фазы, N, РЕ. Далее можно 3*6: 1 фаза, N, РЕ. А кабель 4*6 как планировали пустить?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Из: Украина Пользователь №: 27931 ![]() |
до контактора установить автоматический выключатель на ЗР 40А далее контактор на 50А (запуск через кнопку) и далее к светильнику. Длина одной линии около 60м. ИМХО нормально И еще вопрос кабель ВВГнг 4х6мм2 подойдет для этих нужд? ну для этого кабеля это будет верхний предел. Я бы взял 4х10 мм.кв ну и про заземление не забываем или отдельным проводом того же сечения или пятижильный брать кабель |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 17.8.2017 Пользователь №: 52744 ![]() |
|
![]() |
|
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#8
|
Гости ![]() |
вы же пишете что они уже разбиты кстати эти линии однофазные или трехфазные? Или это просто три линии самих светильников? ИМХО линии сделать трехфазными (на фазу А-9 шт на фазу В-9 шт на фазу С-8 шт) установить на каждую линию по своему контактору. При таком раскладе ток в одной фазе будет (650*9)/(220*0,8 )=33 А контактор взять с запасом на 50 А так он же пишет, что ламп 78 штук по 650Вт - это как считать нужно и сколько киловатт тогда. Этот дядя часом не заблудился? С таким количеством ламп и нагрузки уж точно не частный дом детского садика освещать. |
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#9
|
Гости ![]() |
... В теплицы установили ламы для досвета всего 78 шт. каждая 650Вт; в 3 линии по 26 шт. Включение ламп планируется через контакторы в ручную без автоматики. ... Тип ламп не назовёте? А то ведь они (в зависимости от типа), могут и пусковые токи иметь, что скажется на выборе контактора, да и сечения кабеля. |
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#10
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 17.8.2017 Пользователь №: 52744 ![]() |
В данный момент тип ламп не назову, как узнаю отпишусь.
Нашел в интернете схемку немного переделал, не подскажите имеет ли она право на жизнь и какие ошибки допустил?
Прикрепленные файлы
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 17.8.2017 Пользователь №: 52744 ![]() |
Уважаемые форумчане, появился еще один вопрос. В ЩС от которого планируется запитать лампы, от ГРЩ приходит один кабель. В помещении ГРЩ установлен АВР. Возможно ли сделать так, чтобы при питании линии от генератора лампы нельзя было включить? т.к. генератор рассчитан на нагрузки без ламп досвета. Может кто с таким сталкивался, подкинте идею как выйти из положения.
Да, рассчитан. А нельзя что-нибудь сделать в щите, чтобы лампы нельзя было включить, без протяжки кабелей? Просто кабель тянут затруднительно, отделочные работы завершены. Сделать ответвление от питающей линии до контактора АВР. Не понял Вас что и куда тянуть? Сообщение отредактировал kolxoz - 24.8.2017, 11:29 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 ![]() |
Если генератор запускается автоматом, то без дополнительной протяжки линии не обойтись. Если вручную, то просто проверять выключенное состояние светильников перед пуском. Не сразу заметил, что у вас АВР не рядом со щитом.
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |