Подключение освещения через контакторы

kolxoz
сообщение 17.8.2017, 12:20
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Регистрация: 17.8.2017
Пользователь №: 52744



Здравствуйте, уважаемые профессионалы.
В теплицы установили ламы для досвета всего 78 шт. каждая 650Вт; в 3 линии по 26 шт. Включение ламп планируется через контакторы в ручную без автоматики.
Подскажите как лучше разбить их на группы? какой мощностью? Какие контакторы лучше использовать(трехфазные, однофазные)?
Какую фирму посоветуете по надежнее?

Сообщение отредактировал kolxoz - 17.8.2017, 12:22
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pantryk
сообщение 17.8.2017, 12:40
Сообщение #2


Кое в чем специалист
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2823
Регистрация: 23.6.2013
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972



А кто светильники ставил не подключал их ? Как лучше зависит от длинн трасс, но трехфазные группы будут в любом случае предпочтительны. Если включение вручную, то можно рассмотреть коммутацию через выключатели нагрузки или автоматические выключатели - для не частых коммутаций они тоже подходят.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shturman1
сообщение 17.8.2017, 12:50
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2024
Регистрация: 15.6.2012
Из: Украина
Пользователь №: 27931



Цитата
Подскажите как лучше разбить их на группы?

вы же пишете что они уже разбиты
Цитата
в 3 линии по 26 шт
кстати эти линии однофазные или трехфазные? Или это просто три линии самих светильников?
ИМХО линии сделать трехфазными (на фазу А-9 шт на фазу В-9 шт на фазу С-8 шт) установить на каждую линию по своему контактору. При таком раскладе ток в одной фазе будет (650*9)/(220*0,8 )=33 А контактор взять с запасом на 50 А

Сообщение отредактировал Shturman1 - 17.8.2017, 12:52
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
kolxoz
сообщение 17.8.2017, 13:17
Сообщение #4


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Регистрация: 17.8.2017
Пользователь №: 52744



Их просто так развесили в 3 линии по 26 шт. кабели не подводили.
Shturman1, подскажите правильная ли будет схема если до контактора установить автоматический выключатель на ЗР 40А далее контактор на 50А (запуск через кнопку) и далее к светильнику. Длина одной линии около 60м. И еще вопрос кабель ВВГнг 4х6мм2 подойдет для этих нужд?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Из России
сообщение 17.8.2017, 13:24
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1030
Регистрация: 7.6.2012
Пользователь №: 27839



Кабель НАДО 5*6 !!! Хотя бы вначале. 3 фазы, N, РЕ. Далее можно 4*6: 2 фазы, N, РЕ. Далее можно 3*6: 1 фаза, N, РЕ. А кабель 4*6 как планировали пустить?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shturman1
сообщение 17.8.2017, 13:27
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2024
Регистрация: 15.6.2012
Из: Украина
Пользователь №: 27931



Цитата(kolxoz @ 17.8.2017, 13:17) *
до контактора установить автоматический выключатель на ЗР 40А далее контактор на 50А (запуск через кнопку) и далее к светильнику. Длина одной линии около 60м.

ИМХО нормально
Цитата(kolxoz @ 17.8.2017, 13:17) *
И еще вопрос кабель ВВГнг 4х6мм2 подойдет для этих нужд?

ну для этого кабеля это будет верхний предел. Я бы взял 4х10 мм.кв ну и про заземление не забываем или отдельным проводом того же сечения или пятижильный брать кабель
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
kolxoz
сообщение 17.8.2017, 13:35
Сообщение #7


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Регистрация: 17.8.2017
Пользователь №: 52744



Цитата(Из России @ 17.8.2017, 14:24) *
Кабель НАДО 5*6 !!! Хотя бы вначале. 3 фазы, N, РЕ. Далее можно 4*6: 2 фазы, N, РЕ. Далее можно 3*6: 1 фаза, N, РЕ. А кабель 4*6 как планировали пустить?

По тросу в гофре
Shturman1, большое спасибо за помощь

Сообщение отредактировал kolxoz - 17.8.2017, 13:36
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 17.8.2017, 17:57
Сообщение #8





Гости






Цитата(Shturman1 @ 17.8.2017, 12:50) *
вы же пишете что они уже разбиты кстати эти линии однофазные или трехфазные? Или это просто три линии самих светильников?
ИМХО линии сделать трехфазными (на фазу А-9 шт на фазу В-9 шт на фазу С-8 шт) установить на каждую линию по своему контактору. При таком раскладе ток в одной фазе будет (650*9)/(220*0,8 )=33 А контактор взять с запасом на 50 А

так он же пишет, что ламп 78 штук по 650Вт - это как считать нужно и сколько киловатт тогда. Этот дядя часом не заблудился? С таким количеством ламп и нагрузки уж точно не частный дом детского садика освещать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 17.8.2017, 19:52
Сообщение #9





Гости






Цитата(kolxoz @ 17.8.2017, 12:20) *
...
В теплицы установили ламы для досвета всего 78 шт. каждая 650Вт; в 3 линии по 26 шт. Включение ламп планируется через контакторы в ручную без автоматики.
...

Тип ламп не назовёте? А то ведь они (в зависимости от типа), могут и пусковые токи иметь, что скажется на выборе контактора, да и сечения кабеля.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 17.8.2017, 19:55
Сообщение #10





Гости






Цитата(Гость @ 17.8.2017, 17:57) *
... С таким количеством ламп и нагрузки уж точно не частный дом детского садика освещать.

Цитата
В теплицы установили ламы для досвета всего 78 шт. каждая 650Вт ...

Что здесь непонятного?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
kolxoz
сообщение 18.8.2017, 14:43
Сообщение #11


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Регистрация: 17.8.2017
Пользователь №: 52744



В данный момент тип ламп не назову, как узнаю отпишусь.
Нашел в интернете схемку немного переделал, не подскажите имеет ли она право на жизнь и какие ошибки допустил?
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _____.pdf ( 100.4 килобайт ) Кол-во скачиваний: 105
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
kolxoz
сообщение 24.8.2017, 11:38
Сообщение #12


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Регистрация: 17.8.2017
Пользователь №: 52744



Уважаемые форумчане, появился еще один вопрос. В ЩС от которого планируется запитать лампы, от ГРЩ приходит один кабель. В помещении ГРЩ установлен АВР. Возможно ли сделать так, чтобы при питании линии от генератора лампы нельзя было включить? т.к. генератор рассчитан на нагрузки без ламп досвета. Может кто с таким сталкивался, подкинте идею как выйти из положения.

Да, рассчитан. А нельзя что-нибудь сделать в щите, чтобы лампы нельзя было включить, без протяжки кабелей? Просто кабель тянут затруднительно, отделочные работы завершены.

Сделать ответвление от питающей линии до контактора АВР.
Не понял Вас что и куда тянуть?

Сообщение отредактировал kolxoz - 24.8.2017, 11:29
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pantryk
сообщение 24.8.2017, 12:52
Сообщение #13


Кое в чем специалист
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2823
Регистрация: 23.6.2013
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972



Если генератор запускается автоматом, то без дополнительной протяжки линии не обойтись. Если вручную, то просто проверять выключенное состояние светильников перед пуском. Не сразу заметил, что у вас АВР не рядом со щитом.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения