Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Учет эл. энергии
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Обо всем > Вопросы от профессионалов


Виталий 474747
В общем, ситуация такова: на предприятии имеется КС 35/10 кВ. От этой подстанции запитан поселок. Учет этого посёлка находится на КС. Требуется заменить трансформаторы тока (вышли из строя). Учет пока идет с ТП 10/0,4 с низкой стороны в поселке. То есть все потери в линии оплачивает предприятие, что выгодно ЭСО обслуживающей линию. Я в должности инженера по учету третий день этого самого предприятия, пока мало понимаю что да как.. Подскажите, какие письма куда писать? И на что опираться?
S-cream
Сначала нпходим АРБП (Акт разграничения балансовой принадлежности) с вышестоящей сетевой.
По АРБП понимаем чьи это ТТ, и дальше два варианта:
1. Если ваши, покупаем новые, выводим 35ку в ремонт, предупреждая всех и каждого за 2 недели (регламент для населения), меняем. Но это ваш энергетик должен знать как "отче наш".
2. Если ТТ не ваши, то пишем письмо в вышестоящую сетевую организацию с требованием заменить.
Учет на 35ке или на 10ке? Если на 35ке, то надо просить вышестоящую сетевую об отключении.
с2н5он
КС 35/10 это что?

Цитата(S-cream @ 10.8.2017, 21:50) *
за 2 недели (регламент для населения)

можно узать что за регламент
S-cream
с2н5он, сейчас не вспомню, надо ковыряться. То ли это в жк было, то ли в требованиях к ТСО. Завтра на работе поковыряюсь. Просто уже год в ТСО не работаю.

В ТСО и с населением год не работаю.
S-cream
с2н5он, Вот, что нашел:
Это ППРФ №354
IV 31 н
Цитата
н) информировать потребителя о дате начала проведения планового перерыва в предоставлении коммунальных услуг не позднее чем за 10 рабочих дней до начала перерыва;


ЕМНИП, еще где-то было, но и тут уже всё понятно.