Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
Виталий 474747
сообщение 10.8.2017, 19:56
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 9.8.2017
Пользователь №: 52708



В общем, ситуация такова: на предприятии имеется КС 35/10 кВ. От этой подстанции запитан поселок. Учет этого посёлка находится на КС. Требуется заменить трансформаторы тока (вышли из строя). Учет пока идет с ТП 10/0,4 с низкой стороны в поселке. То есть все потери в линии оплачивает предприятие, что выгодно ЭСО обслуживающей линию. Я в должности инженера по учету третий день этого самого предприятия, пока мало понимаю что да как.. Подскажите, какие письма куда писать? И на что опираться?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
S-cream
сообщение 10.8.2017, 20:50
Сообщение #2


Я видел электроны своими глазами
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4069
Регистрация: 24.9.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 19599



Сначала нпходим АРБП (Акт разграничения балансовой принадлежности) с вышестоящей сетевой.
По АРБП понимаем чьи это ТТ, и дальше два варианта:
1. Если ваши, покупаем новые, выводим 35ку в ремонт, предупреждая всех и каждого за 2 недели (регламент для населения), меняем. Но это ваш энергетик должен знать как "отче наш".
2. Если ТТ не ваши, то пишем письмо в вышестоящую сетевую организацию с требованием заменить.
Учет на 35ке или на 10ке? Если на 35ке, то надо просить вышестоящую сетевую об отключении.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 10.8.2017, 20:52
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23143
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



КС 35/10 это что?

Цитата(S-cream @ 10.8.2017, 21:50) *
за 2 недели (регламент для населения)

можно узать что за регламент


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
S-cream
сообщение 10.8.2017, 20:55
Сообщение #4


Я видел электроны своими глазами
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4069
Регистрация: 24.9.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 19599



с2н5он, сейчас не вспомню, надо ковыряться. То ли это в жк было, то ли в требованиях к ТСО. Завтра на работе поковыряюсь. Просто уже год в ТСО не работаю.

В ТСО и с населением год не работаю.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
S-cream
сообщение 11.8.2017, 8:19
Сообщение #5


Я видел электроны своими глазами
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4069
Регистрация: 24.9.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 19599



с2н5он, Вот, что нашел:
Это ППРФ №354
IV 31 н
Цитата
н) информировать потребителя о дате начала проведения планового перерыва в предоставлении коммунальных услуг не позднее чем за 10 рабочих дней до начала перерыва;


ЕМНИП, еще где-то было, но и тут уже всё понятно.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения