Асинхронный двигатель 380/660В 7,5 К Вт. Если подключить данный двигатель треугольником в сеть 380 В на сколько упадет его мощность по сравнению со звездой в 660 В. На шилдике отметка 7,5 кВт. Формула 7,5/1,73 будет верна или нет? Спасибо.
Костян челябинский
24.7.2017, 23:16
Ни на сколько. Не верна и что это вообще за формула? Пожалуйста
То есть мощность останется сталой., так ведь напряжение падает почти в 2 раза.
Для Вашего случая, при подключении треугольником напряжение меньше,зато ток в фазах побольше, при подключении в звезду ток поменьше, зато напряжение побольше, а мощность в обоих случаях та же 7,5кВт.
А вообще, мощность двигателя имеет квадратичную зависимость от напряжения.
Цитата(НИР @ 25.7.2017, 3:47)

Для Вашего случая, при подключении треугольником напряжение меньше,зато ток в фазах побольше, при подключении в звезду ток поменьше, зато напряжение побольше, а мощность в обоих случаях та же 7,5кВт.
А вообще, мощность двигателя имеет квадратичную зависимость от напряжения.
Спасибо
Добрый день.
На шпинделе же указано: 380/660 и ток в районе 8/14 А.
Т.е ток увеличиться на треугольнике, чем звезда. при напряжении 380В, а мощность будет номинальная 7.5 кВт.
Звезда -380в и треугольник тоже на 380в.
А, что у Вас есть сеть на 660В?
Цитата(arakl @ 25.7.2017, 8:30)

Добрый день.
На шпинделе же указано: 380/660 и ток в районе 8/14 А.
Т.е ток увеличиться на треугольнике, чем звезда. при напряжении 380В, а мощность будет номинальная 7.5 кВт.
Звезда -380в и треугольник тоже на 380в.
А, что у Вас есть сеть на 660В?
Да нет просто есть такой двигатель, вот в мысли и пришло что при 380 В не выдаст 7.5 кВт, ну по аналогии с однофазной и трехфазной сетью, что с двигателя можно максимум 50% снять мощности.
Данный двигатель предназначен для работы от сети 380 В при соединении в треугольник и от сети 660 В при соединении в звезду и развивает при этом указанную мощность. При подаче напряжения 380 В в соединение для 660 В упадут: обороты, момент на валу, токи и мощность.
Цитата(gomed12 @ 27.7.2017, 17:53)

Данный двигатель предназначен для работы от сети 380 В при соединении в треугольник и от сети 660 В при соединении в звезду и развивает при этом указанную мощность. При подаче напряжения 380 В в соединение для 660 В упадут: обороты, момент на валу, токи и мощность.
Обороты - вряд ли; с остальным согласен. Обычно такие двигатели применяют там, где нужно ограничить пусковые токи. Например, в токарном станке.
В подключении "дельта" работает, как обычный двигатель на 380.
Цитата(Roman D @ 30.7.2017, 15:28)

Обороты - вряд ли
Регулировка оборотов изменением напряжения использовалась не сегодня. Хотя, в этом случае, снижение скорости под нагрузкой является следствием падения момента на валу.
Совершенно да, но лучше до такого не доводить.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.