Гость_Павел_*
Здравствуйте. Имеется автоматическая установка 0,4 кВ с банками статических конденсаторов по выравниваю косинуса. На одной из банок появился перекос по току, т.е. банка выдает по одной фазе 35 ампер, по двум другим 20 ампер. При номинале 35 ампер. Что это может быть? на сколько ее еще хватит? и безопасно ли ее эксплуатация?
zendo057
Эксплуатация безопасна но банку,если напряжение норм,необходимо заменить,возможно он высох.
Roman D
Цитата(zendo057 @ 20.7.2017, 20:06) *
Эксплуатация безопасна но банку,если напряжение норм,необходимо заменить,возможно он высох.


Погуглите про совол/совтол. Классный диэлектрик для конденсаторов.

Немедленно выводите банку из эксплуатации. Вне зависимости от типа конденсаторов, несимметрия приведёт к попадосу.
Гость_Павел_*
Спасибо за ответы. буду менять банку. Руки не доходят разобраться для себя серьезно по компенсации.... Вот например, есть установка, все банки однотипные, ряд из них вздулись и защитный предохраниттель внутри порвал цепь, другие же прекрасно работают. Почему так? Перед руководством необходимо если дернут на ковер, надо объяснять почему выходят из строя и доказывать целесообразность покупки новых? а надо ли? а долго ли прослужат? может снизить косинус. посчитать тоже напряжно, так как сложная формула с кучей поправочных коеффициентов? короче, вот такие мысли вслух)
чукча
Павел, ещё бывает пытаются применить конденсаторные установки, когда ухудшение PF вызвала не реактивность нагрузки, а её нелинейность и гармоники тока. Вы на всяк посмотрите, не ваш ли это случай.
Roman D
Цитата(Гость_Павел_* @ 20.7.2017, 21:07) *
надо объяснять почему выходят из строя и доказывать целесообразность покупки новых? а надо ли? а долго ли прослужат? может снизить косинус. посчитать тоже напряжно, так как сложная формула с кучей поправочных коеффициентов? короче, вот такие мысли вслух)

Для применения компенсации существуют две причины: экономическая и техническая.
Первая - это штрафные санкции в договоре за плохой косинус.
Вторая - перегрузка оборудования реактивными токами.