Статические конденсаторы

Гость_Гость_Павел_*_*
сообщение 20.7.2017, 9:08
Сообщение #1





Гости






Здравствуйте. Имеется автоматическая установка 0,4 кВ с банками статических конденсаторов по выравниваю косинуса. На одной из банок появился перекос по току, т.е. банка выдает по одной фазе 35 ампер, по двум другим 20 ампер. При номинале 35 ампер. Что это может быть? на сколько ее еще хватит? и безопасно ли ее эксплуатация?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
zendo057
сообщение 20.7.2017, 21:06
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1463
Регистрация: 7.3.2014
Из: г.Минск
Пользователь №: 38487



Эксплуатация безопасна но банку,если напряжение норм,необходимо заменить,возможно он высох.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 20.7.2017, 21:40
Сообщение #3


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 10640
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(zendo057 @ 20.7.2017, 20:06) *
Эксплуатация безопасна но банку,если напряжение норм,необходимо заменить,возможно он высох.


Погуглите про совол/совтол. Классный диэлектрик для конденсаторов.

Немедленно выводите банку из эксплуатации. Вне зависимости от типа конденсаторов, несимметрия приведёт к попадосу.

Сообщение отредактировал Roman D - 20.7.2017, 21:42


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Павел_*_*
сообщение 20.7.2017, 22:07
Сообщение #4





Гости






Спасибо за ответы. буду менять банку. Руки не доходят разобраться для себя серьезно по компенсации.... Вот например, есть установка, все банки однотипные, ряд из них вздулись и защитный предохраниттель внутри порвал цепь, другие же прекрасно работают. Почему так? Перед руководством необходимо если дернут на ковер, надо объяснять почему выходят из строя и доказывать целесообразность покупки новых? а надо ли? а долго ли прослужат? может снизить косинус. посчитать тоже напряжно, так как сложная формула с кучей поправочных коеффициентов? короче, вот такие мысли вслух)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
чукча
сообщение 21.7.2017, 8:26
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1279
Регистрация: 27.2.2006
Из: село Самбек
Пользователь №: 4940



Павел, ещё бывает пытаются применить конденсаторные установки, когда ухудшение PF вызвала не реактивность нагрузки, а её нелинейность и гармоники тока. Вы на всяк посмотрите, не ваш ли это случай.


--------------------
энге елдыбабай!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 21.7.2017, 16:41
Сообщение #6


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 10640
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(Гость_Павел_* @ 20.7.2017, 21:07) *
надо объяснять почему выходят из строя и доказывать целесообразность покупки новых? а надо ли? а долго ли прослужат? может снизить косинус. посчитать тоже напряжно, так как сложная формула с кучей поправочных коеффициентов? короче, вот такие мысли вслух)

Для применения компенсации существуют две причины: экономическая и техническая.
Первая - это штрафные санкции в договоре за плохой косинус.
Вторая - перегрузка оборудования реактивными токами.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 27.4.2024, 21:59
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены