Добрый день, в гараже трехфазная сеть и стоит вводной автомат B класса на 32А (перед счетчиком). Использую только однофазные потребители. В гараже есть 6 розеточных групп. На 5 из них планирую подключить 1350w нагрузки (на каждую). То есть суммарная мощность на 5 розетках будет 6750w.
В распределительном щитке сверху слева стоит общий автомат на 25А. Справа от него 6 автоматов на 16А на розетки. Я приблизительно замерил сечения медных проводов, на входе в общий автомат 3.8мм2, на входе в розеточные автоматы 1.54мм2, а в самой розетке 0.75-0.95мм2.
Я так понимаю что есть возможность заменить общий автомат на 32А для возможности подключения нагрузки в 6,75kw. Так же мне кажется что не целесообразно ставить общий автомат C класса потому что большие пусковые токи не планируются.
Не удается добавить изображение распределительного щитка (Вам запрещено публиковать ссылки на другие сайты. Отредактируйте свое сообщение.)