![]() Проводка в гараже |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Проводка в гараже |
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
Добрый день, в гараже трехфазная сеть и стоит вводной автомат B класса на 32А (перед счетчиком). Использую только однофазные потребители. В гараже есть 6 розеточных групп. На 5 из них планирую подключить 1350w нагрузки (на каждую). То есть суммарная мощность на 5 розетках будет 6750w.
В распределительном щитке сверху слева стоит общий автомат на 25А. Справа от него 6 автоматов на 16А на розетки. Я приблизительно замерил сечения медных проводов, на входе в общий автомат 3.8мм2, на входе в розеточные автоматы 1.54мм2, а в самой розетке 0.75-0.95мм2. Я так понимаю что есть возможность заменить общий автомат на 32А для возможности подключения нагрузки в 6,75kw. Так же мне кажется что не целесообразно ставить общий автомат C класса потому что большие пусковые токи не планируются. Не удается добавить изображение распределительного щитка (Вам запрещено публиковать ссылки на другие сайты. Отредактируйте свое сообщение.) |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 355 Регистрация: 6.12.2012 Пользователь №: 29561 ![]() |
На 5 из них планирую подключить 1350w нагрузки (на каждую). То есть суммарная мощность на 5 розетках будет 6750w. Я так понимаю что есть возможность заменить общий автомат на 32А для возможности подключения нагрузки в 6,75kw. Ну и в чем проблема чем автомат на 32А не устраивает? |
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#3
|
Гости ![]() |
Я имел ввиду заменить общий автомат который на 25А в щитке на 32А. А тот что на 32А стоит в самом начале перед счётчик.
То есть есть автомат на 32А перед счётчиком и на 25А в щитке после счетчика. Планирую заменить тот что на 25А. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3095 Регистрация: 12.2.2010 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 17317 ![]() |
Я приблизительно замерил сечения медных проводов, на входе в общий автомат 3.8мм2, на входе в розеточные автоматы 1.54мм2, а в самой розетке 0.75-0.95мм2. Это вы диаметр как мне кажется померили и пишете результаты замеров миллиметры в квадрате. Или это все же результат расчета сечения по диаметру? Сообщение отредактировал шахтер - 20.7.2017, 8:36 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 320 Регистрация: 6.11.2016 Пользователь №: 50428 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3981 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 ![]() |
Я имел ввиду заменить общий автомат который на 25А в щитке на 32А. Где-то я этот вопрос уже встречал! Там тоже было два автомата: вводной на 25А, а следующий за ним на 32А, которые я предлагал поменять местами, но меня здесь чуть не съели заживо... ![]() -------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |