Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Расчет нагрузок и сечение кабеля 3х фазный
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Обо всем > Вопросы от профессионалов


Гость_proza3040_*
Господа товарищи, помогите решить простую задачку. В главном щите стоит автомат 3х фазный на 50 А, кабель в трубе 3х10, (10мм2) нагрузка в проводах 1- 43 А, 2- 30 А, 3- 29 А. Вот этот автомат вырубает по утрам когда показывает такую нагрузку. Вопрос в том можно- ли увеличить автомат до 63 А, и будет ли это безопасно для кабеля. Нагрузка состоит из 3х фазных эл. плит, конвектора и холодильников. Перекос убрать невозможно. По таблице смотрел 10мм2 выдерживает 50А, но это ведь не означает что кабель 3х10 выдержит нагрузку на 150 А?
Костян челябинский
Поизмельчал профессионал нонеча...
Pantryk
При 43А автомат на 50А не должен вырубаться. Попробуйте поменять на другой экземпляр 50А.
BBC
"........возможно ли решить проблему увеличением автомата"

Увеличить номинал АВ нельзя, т.к. он перестанет защищать кабель.
sasha4312
Автомат на 50 А должен держать 50*1.13= 56А Пусковые токи агрегатов холодильника, примерно, по вашим данным меньше 29*7=203А (семикратные) автомат должен держать несколько секунд (меньше пятикратного тока автомата).
Скорее всего неисправен сам автомат.
Пятидесяти амперный автомат с характеристикой (С) для кабеля 10 квадрат, самое оно, при токах меньших десятикратному, автомат отключится не дав кабелю нагреться больше 160 градусов (луженые и паяные соединения, о которых вы можете не знать, уцелеют).
Автоматы марки АВВ (фирменные), по крайней мере по токо-временной характеристике (С63), имеют время отключения при перегрузке меньшее чем автоматы других марок, и тоже вписываются в требование 160 градусов.
Если вы уверены, что у вас нет и не будет паяных или луженых соединений, а лудят даже наконечники, можете спокойно ставить 63-амперный автомат любого производителя, лишь бы был исправным.

Еще одно условие, сечение жил проводника 10 квадратных миллиметров, не должно быть занижено больше чем на 10%, и естественно - медь.
Гость_гость_*
А у вас там кабель в трубе без нуля идет чтоли?
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
   Rambler's Top100      
Электрик © 2002-2008 Oleg Kuznetsov     
  Русская версия IP.Board © 2001-2024 IPS, Inc.