Расчет нагрузок и сечение кабеля 3х фазный , Возможно ли решить проблему увеличением автомата

Гость_Гость_proza3040_*_*
сообщение 18.7.2017, 9:09
Сообщение #1





Гости






Господа товарищи, помогите решить простую задачку. В главном щите стоит автомат 3х фазный на 50 А, кабель в трубе 3х10, (10мм2) нагрузка в проводах 1- 43 А, 2- 30 А, 3- 29 А. Вот этот автомат вырубает по утрам когда показывает такую нагрузку. Вопрос в том можно- ли увеличить автомат до 63 А, и будет ли это безопасно для кабеля. Нагрузка состоит из 3х фазных эл. плит, конвектора и холодильников. Перекос убрать невозможно. По таблице смотрел 10мм2 выдерживает 50А, но это ведь не означает что кабель 3х10 выдержит нагрузку на 150 А?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 18.7.2017, 9:14
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 8893
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Поизмельчал профессионал нонеча...


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pantryk
сообщение 18.7.2017, 9:15
Сообщение #3


Кое в чем специалист
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2823
Регистрация: 23.6.2013
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972



При 43А автомат на 50А не должен вырубаться. Попробуйте поменять на другой экземпляр 50А.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
BBC
сообщение 19.7.2017, 8:15
Сообщение #4


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 65
Регистрация: 5.12.2011
Из: САМАРСКАЯ обл.
Пользователь №: 25254



"........возможно ли решить проблему увеличением автомата"

Увеличить номинал АВ нельзя, т.к. он перестанет защищать кабель.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
sasha4312
сообщение 19.7.2017, 8:55
Сообщение #5


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 502
Регистрация: 22.4.2016
Пользователь №: 49032



Автомат на 50 А должен держать 50*1.13= 56А Пусковые токи агрегатов холодильника, примерно, по вашим данным меньше 29*7=203А (семикратные) автомат должен держать несколько секунд (меньше пятикратного тока автомата).
Скорее всего неисправен сам автомат.
Пятидесяти амперный автомат с характеристикой (С) для кабеля 10 квадрат, самое оно, при токах меньших десятикратному, автомат отключится не дав кабелю нагреться больше 160 градусов (луженые и паяные соединения, о которых вы можете не знать, уцелеют).
Автоматы марки АВВ (фирменные), по крайней мере по токо-временной характеристике (С63), имеют время отключения при перегрузке меньшее чем автоматы других марок, и тоже вписываются в требование 160 градусов.
Если вы уверены, что у вас нет и не будет паяных или луженых соединений, а лудят даже наконечники, можете спокойно ставить 63-амперный автомат любого производителя, лишь бы был исправным.

Еще одно условие, сечение жил проводника 10 квадратных миллиметров, не должно быть занижено больше чем на 10%, и естественно - медь.

Сообщение отредактировал sasha4312 - 19.7.2017, 9:36
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_гость_*_*
сообщение 23.7.2017, 22:50
Сообщение #6





Гости






А у вас там кабель в трубе без нуля идет чтоли?