Господа товарищи, помогите решить простую задачку. В главном щите стоит автомат 3х фазный на 50 А, кабель в трубе 3х10, (10мм2) нагрузка в проводах 1- 43 А, 2- 30 А, 3- 29 А. Вот этот автомат вырубает по утрам когда показывает такую нагрузку. Вопрос в том можно- ли увеличить автомат до 63 А, и будет ли это безопасно для кабеля. Нагрузка состоит из 3х фазных эл. плит, конвектора и холодильников. Перекос убрать невозможно. По таблице смотрел 10мм2 выдерживает 50А, но это ведь не означает что кабель 3х10 выдержит нагрузку на 150 А?
|
|
|
|
18.7.2017, 9:14
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 8893 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Поизмельчал профессионал нонеча...
-------------------- |
|
|
18.7.2017, 9:15
Сообщение
#3
|
|
Кое в чем специалист Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 |
При 43А автомат на 50А не должен вырубаться. Попробуйте поменять на другой экземпляр 50А.
|
|
|
19.7.2017, 8:15
Сообщение
#4
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 65 Регистрация: 5.12.2011 Из: САМАРСКАЯ обл. Пользователь №: 25254 |
"........возможно ли решить проблему увеличением автомата"
Увеличить номинал АВ нельзя, т.к. он перестанет защищать кабель. |
|
|
|
19.7.2017, 8:55
Сообщение
#5
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 502 Регистрация: 22.4.2016 Пользователь №: 49032 |
Автомат на 50 А должен держать 50*1.13= 56А Пусковые токи агрегатов холодильника, примерно, по вашим данным меньше 29*7=203А (семикратные) автомат должен держать несколько секунд (меньше пятикратного тока автомата).
Скорее всего неисправен сам автомат. Пятидесяти амперный автомат с характеристикой (С) для кабеля 10 квадрат, самое оно, при токах меньших десятикратному, автомат отключится не дав кабелю нагреться больше 160 градусов (луженые и паяные соединения, о которых вы можете не знать, уцелеют). Автоматы марки АВВ (фирменные), по крайней мере по токо-временной характеристике (С63), имеют время отключения при перегрузке меньшее чем автоматы других марок, и тоже вписываются в требование 160 градусов. Если вы уверены, что у вас нет и не будет паяных или луженых соединений, а лудят даже наконечники, можете спокойно ставить 63-амперный автомат любого производителя, лишь бы был исправным. Еще одно условие, сечение жил проводника 10 квадратных миллиметров, не должно быть занижено больше чем на 10%, и естественно - медь. Сообщение отредактировал sasha4312 - 19.7.2017, 9:36 |
|
|
Гость_Гость_гость_*_* |
23.7.2017, 22:50
Сообщение
#6
|
Гости |
А у вас там кабель в трубе без нуля идет чтоли?
|
|
|