12.7.2017, 18:19
Подскажите как выбрать трансформатор тока. Допустим в линии стоит трёхфазный двигатель с номинальным током 95 А. Как произвести выбор, учитывая пусковой ток двигателя. (ведь если взять просто трансформатор 100/5 стрелка в измерительном приборе зашкалит в момент пуска, что с ним произойдёт?).
бармалей
12.7.2017, 23:36
Выбирают по номинальному току. Рекомендуется выбирать с учетом 30% запаса
При номинальном токе электродвигателя 95А, выбирайте ТТ=150/5, а амперметр с Ктт=150/5 и с так называемой "растянутой шкалой", специально выпускаемые для таких случаев.
moshkarow
13.7.2017, 18:36
ответ ИЭК
Для таких случаев для примера (т.к. такие уже не выпускаются) посмотрите в Интернете амперметры Э-365.
Есть модификация - перегрузочный амперметр Э365-2, с неравномерной шкалой.
По другому их называют амперметрами с растянутой шкалой.