Выбор трансформатора тока с учётом пусковых токов двигателя

temamuza
сообщение 12.7.2017, 18:19
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 1
Регистрация: 12.7.2017
Пользователь №: 52562



Подскажите как выбрать трансформатор тока. Допустим в линии стоит трёхфазный двигатель с номинальным током 95 А. Как произвести выбор, учитывая пусковой ток двигателя. (ведь если взять просто трансформатор 100/5 стрелка в измерительном приборе зашкалит в момент пуска, что с ним произойдёт?).
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
бармалей
сообщение 12.7.2017, 23:36
Сообщение #2


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 398
Регистрация: 19.11.2009
Из: СПб
Пользователь №: 16269



Выбирают по номинальному току. Рекомендуется выбирать с учетом 30% запаса

Сообщение отредактировал бармалей - 12.7.2017, 23:40
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
НИР
сообщение 13.7.2017, 9:13
Сообщение #3


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 463
Регистрация: 4.4.2017
Пользователь №: 52093



При номинальном токе электродвигателя 95А, выбирайте ТТ=150/5, а амперметр с Ктт=150/5 и с так называемой "растянутой шкалой", специально выпускаемые для таких случаев.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
moshkarow
сообщение 13.7.2017, 18:36
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3102
Регистрация: 8.6.2012
Пользователь №: 27849



ответ ИЭК
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 


--------------------
"Фаза есть - ума не надо!"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
НИР
сообщение 14.7.2017, 5:36
Сообщение #5


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 463
Регистрация: 4.4.2017
Пользователь №: 52093



Для таких случаев для примера (т.к. такие уже не выпускаются) посмотрите в Интернете амперметры Э-365.
Есть модификация - перегрузочный амперметр Э365-2, с неравномерной шкалой.
По другому их называют амперметрами с растянутой шкалой.