Выбор трансформатора тока с учётом пусковых токов двигателя |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Выбор трансформатора тока с учётом пусковых токов двигателя |
12.7.2017, 18:19
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 12.7.2017 Пользователь №: 52562 |
Подскажите как выбрать трансформатор тока. Допустим в линии стоит трёхфазный двигатель с номинальным током 95 А. Как произвести выбор, учитывая пусковой ток двигателя. (ведь если взять просто трансформатор 100/5 стрелка в измерительном приборе зашкалит в момент пуска, что с ним произойдёт?).
|
|
|
|
12.7.2017, 23:36
Сообщение
#2
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 398 Регистрация: 19.11.2009 Из: СПб Пользователь №: 16269 |
Выбирают по номинальному току. Рекомендуется выбирать с учетом 30% запаса
Сообщение отредактировал бармалей - 12.7.2017, 23:40 |
|
|
13.7.2017, 9:13
Сообщение
#3
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 463 Регистрация: 4.4.2017 Пользователь №: 52093 |
При номинальном токе электродвигателя 95А, выбирайте ТТ=150/5, а амперметр с Ктт=150/5 и с так называемой "растянутой шкалой", специально выпускаемые для таких случаев.
|
|
|
13.7.2017, 18:36
Сообщение
#4
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3102 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 |
-------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
|
|
|
14.7.2017, 5:36
Сообщение
#5
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 463 Регистрация: 4.4.2017 Пользователь №: 52093 |
Для таких случаев для примера (т.к. такие уже не выпускаются) посмотрите в Интернете амперметры Э-365.
Есть модификация - перегрузочный амперметр Э365-2, с неравномерной шкалой. По другому их называют амперметрами с растянутой шкалой. |
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 29.4.2024, 18:05 |
|