Коллеги, вопрос собственно в теме:
В каких случаях есть необходимость ставить ОПН на шинах РУ-0,4 кВ КТП?
Можно ли обойтись только ОПН-ами перед трансами на высокой стороне?
Спасибо!
Есть мнение, что нужно ставить, если на подключаемых объектах есть молниезащита. Т.к при попадании молнии в систему молниезащиты здания часть энергии уходит в том числе в питающие линии. При расчете рисков молниезащиты, в качестве участка для которого рассматривается вероятность попадания молнии в систему электроснабжения, принимается площадь занятая линией электропередачи и площадь здания ТП. Но это может быть верно и в другую сторону, если молния попадет в здание, то оборудование в ТП также подвергнется импульсу перенапряжения.
Цитата(kotpikot @ 6.7.2017, 11:52)
Можно ли обойтись только ОПН-ами перед трансами на высокой стороне?
можно, если сеть 0,4 выполнена подземным кабелем
Цитата(Ixtim @ 6.7.2017, 15:10)
можно, если сеть 0,4 выполнена подземным кабелем
Не поясните? эту фразу
И по возможности литературу где можно ознакомиться с нормативами и рекомендациями...
Ставте обязательно.
Я поставил, когда молния ударила за месяц 2 раза в отходящие ВЛ0,4 и погорела электроника.