kotpikot
сообщение 6.7.2017, 10:52
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 65
Регистрация: 20.4.2012
Пользователь №: 27126



Коллеги, вопрос собственно в теме:
В каких случаях есть необходимость ставить ОПН на шинах РУ-0,4 кВ КТП?
Можно ли обойтись только ОПН-ами перед трансами на высокой стороне?
Спасибо!

Сообщение отредактировал kotpikot - 6.7.2017, 10:53
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pantryk
сообщение 6.7.2017, 12:08
Сообщение #2


Кое в чем специалист
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2823
Регистрация: 23.6.2013
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972



Есть мнение, что нужно ставить, если на подключаемых объектах есть молниезащита. Т.к при попадании молнии в систему молниезащиты здания часть энергии уходит в том числе в питающие линии. При расчете рисков молниезащиты, в качестве участка для которого рассматривается вероятность попадания молнии в систему электроснабжения, принимается площадь занятая линией электропередачи и площадь здания ТП. Но это может быть верно и в другую сторону, если молния попадет в здание, то оборудование в ТП также подвергнется импульсу перенапряжения.

Сообщение отредактировал Pantryk - 6.7.2017, 12:09
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ixtim
сообщение 6.7.2017, 15:10
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2000
Регистрация: 27.12.2013
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245



Цитата(kotpikot @ 6.7.2017, 11:52) *
Можно ли обойтись только ОПН-ами перед трансами на высокой стороне?

можно, если сеть 0,4 выполнена подземным кабелем


--------------------
Электричество - жизнь, электричество - смерть...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
kotpikot
сообщение 6.7.2017, 16:09
Сообщение #4


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 65
Регистрация: 20.4.2012
Пользователь №: 27126



Цитата(Ixtim @ 6.7.2017, 15:10) *
можно, если сеть 0,4 выполнена подземным кабелем


Не поясните? эту фразу
И по возможности литературу где можно ознакомиться с нормативами и рекомендациями...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
arakl
сообщение 7.7.2017, 14:43
Сообщение #5


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 418
Регистрация: 25.7.2013
Из: херсон
Пользователь №: 34535



Ставте обязательно.
Я поставил, когда молния ударила за месяц 2 раза в отходящие ВЛ0,4 и погорела электроника.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alexsar64
сообщение 7.7.2017, 18:17
Сообщение #6


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 13
Регистрация: 15.3.2016
Пользователь №: 48672



Лишним точно не будет