Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: УЗО и TN-C
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Обо всем > Вопросы "чайника"


Искра
Так все-таки ДА или НЕТ ? Прошу одним словом ! Очень принципиально.
haramamburu
В 2х проводке нет никакого TN-C!!!! - можно и нужно!!!!

НТД думаю сами нагуглите... ключевые слова .. 2х проводка и УЗО
Искра
Я просил только да или нет. Спасибо. (TN-C есть, а вот "двух проводки" - нет! icon_smile.gif )
sasha4312
УЗО в любой системе - УЗО! ДА!
Pantryk
Если исходить из того, что вопрос сформулирован абсолютно точно и расшифровывать его формально, и с учетом нормативных требований то ответ НЕТ.

Цитата
УЗО в любой системе - УЗО! ДА!

Это из разряда что "заземления много не бывает". Иногда бывает много.
Гость
Нет там никакого TNC.
Pantryk
А вы откуда знаете, что там есть. Просто человек, прося односложный ответ должен понимать, что это как загадывание желания джину. Точность формулировки очень сильно влияет на результат, и если оказалось, что ты не то имел в виду, то сам виноват.
Гость
TNC нет в реальной жизни. Где вы видели электроустановки с проводниками не менее 10 мм2 или 16 мм2 без света и розеток?
Pantryk
Я понимаю, что есть вероятность, и не маленькая, что автор не то подразумевал. Но Вопрос был задан именно так, и желаемая форма ответа указана. Поэтому в своем ответе я и обратил внимание, что в данном случае вопрос мною трактовался буквально.
Гость
Пусть автор сначала разберется с своей "TNC".
Искра
Всем спасибо, тема закрыта. Увы.
Олега
Цитата(haramamburu @ 30.6.2017, 1:55) *
В 2х проводке нет никакого TN-C!!

К слову,.. по нынешним меркам даже однофазная TN-C-S - 2х проводка.
Не понятно в принципе - если разделять в двухпроводке можно, то почему TN-C с двумя проводами (10мм2) не возможна, что мешает ? Понятно, что УЗО при этом "низя".
Y.Kharechko
Система TN-C существует в нормах. В реальных электроустановках её нельзя реализовать, поскольку в них применяют проводники 1,5; 2,5; 4; 6 кв.мм.
Олега
Цитата(Y.Kharechko @ 2.7.2017, 9:46) *
Система TN-C существует в нормах. В реальных электроустановках её нельзя реализовать, поскольку в них применяют проводники 1,5; 2,5; 4; 6 кв.мм.

Реально при длинной линии сечение может получиться больше по падению напряжения. А может и просто есть кабель толстый, в наличии. Однозначно отвергать возможность TN-C нет основания.
Roman D
Цитата(Олега @ 2.7.2017, 8:18) *
К слову,.. по нынешним меркам даже однофазная TN-C-S - 2х проводка.
Не понятно в принципе - если разделять в двухпроводке можно, то почему TN-C с двумя проводами (10мм2) не возможна, что мешает ? Понятно, что УЗО при этом "низя".

Начну с TN-C, однофазное подключение квартиры.

При TN-C религия вполне позволяет (и даже предписывает) заземлять ОПЧ. Куда? на PEN, разумеется.

Если TN-C (не путать с двухпроводкой) выполнена не по всем правилам, прошу её таковою не считать.
Стало быть, корпуса оборудования заземлены, и заземлены куда надо (а не внутри розетки соединены два контакта) - на PEN. Заземления нет - это уже не TN-C. Двухсоплёвка. icon_biggrin.gif

Случай с двойной изоляцией оборудования и труб во всей квартире не рассматриваем.

А кто у нас PEN?
PEN по определению не имеет коммутационных аппаратов. Стало быть, после УЗО PEN уже таковым не является (строго говоря, после счетчика - тоже). Как назвать его? Нейтральный рабочий проводник. N.

Куда заземлять корпуса? Стояк PEN и подключенная к нему шина PEN имхо подходит.

Вот при таких условиях на вопрос отвечу "Да".
просто Гоша
Цитата
Прошу одним словом ...
Так нагляднее:
Гость сочувствующий
Цитата(просто Гоша @ 2.7.2017, 10:56) *
Так нагляднее:

Уважаемый "просто Гоша"! На вашем рисунке самая нижняя надпись гласит: "В системе TN-C установка УЗО запрещается". Не могли ли Вы поделиться информацией, в каком документе это отражено, а то я несколько отстал от жизни в этом вопросе.
Олега
Видимо 1.7.80 ПУЭ

Цитата(Roman D @ 2.7.2017, 10:31) *
Если TN-C (не путать с двухпроводкой) выполнена не по всем правилам, прошу её таковою не считать.

Я говорил про ту, которая "по всем правилам".
А двухпроводными сейчас называются и L+N, и L+PEN, и L+N+PE..

Тут еще такое обстоятельство интересно:
1.7.133. Не допускается использование сторонних проводящих частей в качестве единственного PEN-проводника..
А если, к примеру, стальная балка (перекрытия) используется совместно с проводником в составе кабеля, то так ли уж необходимо соблюдать 10 мм2 при сечении балки 200х20 или 300х25 ?
просто Гоша
Цитата(Гость сочувствующий @ 2.7.2017, 11:15) *
На вашем рисунке ... Не могли ли Вы поделиться информацией ...
Это вам нужно обратиться к рисователям таких электрических плакатов на которых, как например на этом, какие-то работяги схватились за фазы и по всей видимости им это нравится.
Олега
Надо бы мужику справа галоши или боты дорисовать, а то и через ноги пойдёт.. icon_cry.gif
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
   Rambler's Top100      
Электрик © 2002-2008 Oleg Kuznetsov     
  Русская версия IP.Board © 2001-2024 IPS, Inc.