Цитата(Олега @ 2.7.2017, 8:18)

К слову,.. по нынешним меркам даже однофазная TN-C-S - 2х проводка.

Не понятно в принципе - если разделять в двухпроводке можно, то почему TN-C с двумя проводами (10мм2) не возможна, что мешает ? Понятно, что УЗО при этом "низя".
Начну с TN-C, однофазное подключение квартиры.
При TN-C религия вполне позволяет (и даже предписывает) заземлять ОПЧ. Куда? на PEN, разумеется.
Если TN-C (не путать с двухпроводкой) выполнена не по всем правилам, прошу её таковою не считать.
Стало быть,
корпуса оборудования заземлены, и заземлены куда надо (а не внутри розетки соединены два контакта) -
на PEN. Заземления нет - это уже не TN-C. Двухсоплёвка.
Случай с двойной изоляцией оборудования и труб во всей квартире не рассматриваем.А кто у нас PEN?
PEN по определению не имеет коммутационных аппаратов. Стало быть, после УЗО PEN уже таковым не является (
строго говоря, после счетчика - тоже). Как назвать его? Нейтральный рабочий проводник.
N.
Куда заземлять корпуса? Стояк PEN и подключенная к нему шина PEN имхо подходит.
Вот при таких условиях на вопрос отвечу "Да".