УЗО и TN-C , Так все-таки ДА или НЕТ ? Прошу одним словом ! Очень принципиально |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
УЗО и TN-C , Так все-таки ДА или НЕТ ? Прошу одним словом ! Очень принципиально |
30.6.2017, 1:34
Сообщение
#1
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 975 Регистрация: 15.9.2013 Пользователь №: 35548 |
Так все-таки ДА или НЕТ ? Прошу одним словом ! Очень принципиально.
-------------------- Коротко о главном: Главное – короче!
|
|
|
|
30.6.2017, 1:55
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 |
В 2х проводке нет никакого TN-C!!!! - можно и нужно!!!!
НТД думаю сами нагуглите... ключевые слова .. 2х проводка и УЗО Сообщение отредактировал haramamburu - 30.6.2017, 1:56 -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
|
|
30.6.2017, 3:11
Сообщение
#3
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 975 Регистрация: 15.9.2013 Пользователь №: 35548 |
Я просил только да или нет. Спасибо. (TN-C есть, а вот "двух проводки" - нет! )
-------------------- Коротко о главном: Главное – короче!
|
|
|
30.6.2017, 7:49
Сообщение
#4
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 502 Регистрация: 22.4.2016 Пользователь №: 49032 |
УЗО в любой системе - УЗО! ДА!
|
|
|
|
30.6.2017, 9:37
Сообщение
#5
|
|
Кое в чем специалист Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 |
Если исходить из того, что вопрос сформулирован абсолютно точно и расшифровывать его формально, и с учетом нормативных требований то ответ НЕТ.
Цитата УЗО в любой системе - УЗО! ДА! Это из разряда что "заземления много не бывает". Иногда бывает много. Сообщение отредактировал Pantryk - 30.6.2017, 9:36 |
|
|
Гость_Гость_* |
30.6.2017, 9:39
Сообщение
#6
|
Гости |
Нет там никакого TNC.
|
|
|
30.6.2017, 9:45
Сообщение
#7
|
|
Кое в чем специалист Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 |
А вы откуда знаете, что там есть. Просто человек, прося односложный ответ должен понимать, что это как загадывание желания джину. Точность формулировки очень сильно влияет на результат, и если оказалось, что ты не то имел в виду, то сам виноват.
|
|
|
|
Гость_Гость_* |
30.6.2017, 9:50
Сообщение
#8
|
Гости |
TNC нет в реальной жизни. Где вы видели электроустановки с проводниками не менее 10 мм2 или 16 мм2 без света и розеток?
|
|
|
30.6.2017, 10:00
Сообщение
#9
|
|
Кое в чем специалист Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 |
Я понимаю, что есть вероятность, и не маленькая, что автор не то подразумевал. Но Вопрос был задан именно так, и желаемая форма ответа указана. Поэтому в своем ответе я и обратил внимание, что в данном случае вопрос мною трактовался буквально.
|
|
|
Гость_Гость_* |
30.6.2017, 10:07
Сообщение
#10
|
Гости |
Пусть автор сначала разберется с своей "TNC".
|
|
|
|
2.7.2017, 5:28
Сообщение
#11
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 975 Регистрация: 15.9.2013 Пользователь №: 35548 |
Всем спасибо, тема закрыта. Увы.
-------------------- Коротко о главном: Главное – короче!
|
|
|
2.7.2017, 9:18
Сообщение
#12
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17046 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
В 2х проводке нет никакого TN-C!! К слову,.. по нынешним меркам даже однофазная TN-C-S - 2х проводка. Не понятно в принципе - если разделять в двухпроводке можно, то почему TN-C с двумя проводами (10мм2) не возможна, что мешает ? Понятно, что УЗО при этом "низя". Сообщение отредактировал Олега - 2.7.2017, 9:32 |
|
|
2.7.2017, 9:46
Сообщение
#13
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 200 Регистрация: 25.7.2015 Пользователь №: 46242 |
Система TN-C существует в нормах. В реальных электроустановках её нельзя реализовать, поскольку в них применяют проводники 1,5; 2,5; 4; 6 кв.мм.
|
|
|
2.7.2017, 10:28
Сообщение
#14
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17046 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Система TN-C существует в нормах. В реальных электроустановках её нельзя реализовать, поскольку в них применяют проводники 1,5; 2,5; 4; 6 кв.мм. Реально при длинной линии сечение может получиться больше по падению напряжения. А может и просто есть кабель толстый, в наличии. Однозначно отвергать возможность TN-C нет основания. |
|
|
2.7.2017, 10:31
Сообщение
#15
|
|
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10640 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
К слову,.. по нынешним меркам даже однофазная TN-C-S - 2х проводка. Не понятно в принципе - если разделять в двухпроводке можно, то почему TN-C с двумя проводами (10мм2) не возможна, что мешает ? Понятно, что УЗО при этом "низя". Начну с TN-C, однофазное подключение квартиры. При TN-C религия вполне позволяет (и даже предписывает) заземлять ОПЧ. Куда? на PEN, разумеется. Если TN-C (не путать с двухпроводкой) выполнена не по всем правилам, прошу её таковою не считать. Стало быть, корпуса оборудования заземлены, и заземлены куда надо (а не внутри розетки соединены два контакта) - на PEN. Заземления нет - это уже не TN-C. Двухсоплёвка. Случай с двойной изоляцией оборудования и труб во всей квартире не рассматриваем. А кто у нас PEN? PEN по определению не имеет коммутационных аппаратов. Стало быть, после УЗО PEN уже таковым не является (строго говоря, после счетчика - тоже). Как назвать его? Нейтральный рабочий проводник. N. Куда заземлять корпуса? Стояк PEN и подключенная к нему шина PEN имхо подходит. Вот при таких условиях на вопрос отвечу "Да". -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
2.7.2017, 10:56
Сообщение
#16
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2631 Регистрация: 14.2.2013 Из: Нижегородская обл. Пользователь №: 30837 |
Цитата Прошу одним словом ... Так нагляднее:
|
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
2.7.2017, 11:15
Сообщение
#17
|
Гости |
|
|
|
2.7.2017, 12:58
Сообщение
#18
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17046 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Видимо 1.7.80 ПУЭ
Если TN-C (не путать с двухпроводкой) выполнена не по всем правилам, прошу её таковою не считать. Я говорил про ту, которая "по всем правилам". А двухпроводными сейчас называются и L+N, и L+PEN, и L+N+PE.. Тут еще такое обстоятельство интересно: 1.7.133. Не допускается использование сторонних проводящих частей в качестве единственного PEN-проводника.. А если, к примеру, стальная балка (перекрытия) используется совместно с проводником в составе кабеля, то так ли уж необходимо соблюдать 10 мм2 при сечении балки 200х20 или 300х25 ? Сообщение отредактировал Олега - 2.7.2017, 15:05 |
|
|
2.7.2017, 15:21
Сообщение
#19
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2631 Регистрация: 14.2.2013 Из: Нижегородская обл. Пользователь №: 30837 |
|
|
|
2.7.2017, 16:20
Сообщение
#20
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17046 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Надо бы мужику справа галоши или боты дорисовать, а то и через ноги пойдёт..
|
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 7.5.2024, 10:54 |
|