Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Трёхобмоточный трансформатор
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Обо всем > Вопросы от профессионалов


Гость_Александр_*
Имеется трехобмоточный трансформатор 40000/220 кВ. Точную модель не знаю. Возможно ли такое, что на одной обмотке НН напряжение=35 кВ, а на другой 27,5 кВ? Это вообще реально?
Ваня Иванов
Цитата(Гость_Александр_* @ 27.6.2017, 10:38) *
...а на другой 27,5 кВ? Это вообще реально?

Уважаемый гость Александр! Класс переменного напряжения 27,5 кВ используется для питания тяговых железнодорожных подстанций, поэтому реально и такое сочетание напряжений 220/35/27,5 кВ, как в Вашем случае. Об этом Вам лучше меня может рассказать наш аксакал в области электрификации ж/д транспорта Roman D (дядя Рома). По всем вопросам, касающимся электроснабжения железных дорог обращайтесь к нему.
Allar
Реально. У нас на паре подстанций такие установлены.
Roman D
Все верно. 35 кВ - для районных потребителей, 27,5 - для тяги.
Если использовать одну обмотку, будет плохой капэдэ.