такой вопросик, подключить нужно двигатель (асинхронный, короткозамкнутый, 5.5 квт, или 1440 об в минуту) хотелось бы его защитить, и какое подобрать тепловое реле в номинале и магнитные пускатели? спасибо.
Посмотрите на шильдике или измерьте номинальный ток двигателя и, исходя из этого, реализуйте защиту.
stydent64
24.6.2017, 15:26
Ток ХХ примерно 6 - 9 А (если не "китаец" или из ремонта) Рабочий, примерно 11-13 Тепловое не более 15 А - это так, в черновую... Пускатель 1-2 величины
Цитата(stydent64 @ 24.6.2017, 16:26)

Ток ХХ примерно 6 - 9 А (если не "китаец" или из ремонта) Рабочий, примерно 11-13 Тепловое не более 15 А - это так, в черновую... Пускатель 1-2 величины
Спасибо
Тепловое реле 12 Ампер. Пускатель на 25 Ампер. При рабочем НАПРЯЖЕНИИ 380 Вольт.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.