![]() подобрать реле для двигателя |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() подобрать реле для двигателя |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 20 Регистрация: 11.12.2016 Пользователь №: 50722 ![]() |
такой вопросик, подключить нужно двигатель (асинхронный, короткозамкнутый, 5.5 квт, или 1440 об в минуту) хотелось бы его защитить, и какое подобрать тепловое реле в номинале и магнитные пускатели? спасибо.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 845 Регистрация: 12.5.2017 Пользователь №: 52268 ![]() |
Посмотрите на шильдике или измерьте номинальный ток двигателя и, исходя из этого, реализуйте защиту.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 449 Регистрация: 1.5.2006 Из: Краснодар Пользователь №: 5415 ![]() |
Ток ХХ примерно 6 - 9 А (если не "китаец" или из ремонта) Рабочий, примерно 11-13 Тепловое не более 15 А - это так, в черновую... Пускатель 1-2 величины
Сообщение отредактировал stydent64 - 24.6.2017, 15:28 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 20 Регистрация: 11.12.2016 Пользователь №: 50722 ![]() |
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3095 Регистрация: 12.2.2010 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 17317 ![]() |
Тепловое реле 12 Ампер. Пускатель на 25 Ампер. При рабочем НАПРЯЖЕНИИ 380 Вольт.
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |