Утром дежурный сообщил о отключении кл по кз с подстанции 110/6 нашего фидера.
Начинаю испытания, прожиг, вышел кабель в двух местах. Находим повреждения оказалось повреждения в термоусадочных муфтах. На одной муфте видел повреждения, одна жила выгорела, изначально показывала обрыв, две других спаял прожигом с землей. После вскрытия муфты. Тросик (служит для соединения оболочек кабеля между собой двух концов кабеля на муфте) отгорел и отогнулся пробив оболочку термоусадочной муфты. На второй муфте не видел какие там повреждения внутри.
Муфты пока не ставим делаем перемычки, испытываем, одна жила на 3кв другая на 6кв выходят из строя, смотрю рейсом еще в двух местах вышел кабель причем опять именно в муфтах.
Грешу на дежурных что то они умалчивают, вопрос- что могло произойти чтобы вышли из строя 4 термоусадочные муфты (пока 4) на кл длиной 2300м?