prude
сообщение 9.6.2017, 6:47
Сообщение #1


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 663
Регистрация: 23.6.2007
Пользователь №: 8876



Утром дежурный сообщил о отключении кл по кз с подстанции 110/6 нашего фидера.
Начинаю испытания, прожиг, вышел кабель в двух местах. Находим повреждения оказалось повреждения в термоусадочных муфтах. На одной муфте видел повреждения, одна жила выгорела, изначально показывала обрыв, две других спаял прожигом с землей. После вскрытия муфты. Тросик (служит для соединения оболочек кабеля между собой двух концов кабеля на муфте) отгорел и отогнулся пробив оболочку термоусадочной муфты. На второй муфте не видел какие там повреждения внутри.
Муфты пока не ставим делаем перемычки, испытываем, одна жила на 3кв другая на 6кв выходят из строя, смотрю рейсом еще в двух местах вышел кабель причем опять именно в муфтах.
Грешу на дежурных что то они умалчивают, вопрос- что могло произойти чтобы вышли из строя 4 термоусадочные муфты (пока 4) на кл длиной 2300м?

Сообщение отредактировал prude - 9.6.2017, 6:49


--------------------
шина находящаяся под высоким напряжением, внешне ничем не отличается от таких же шин, на которых напряжение отсутствует.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shapiton
сообщение 9.6.2017, 9:13
Сообщение #2


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 228
Регистрация: 22.11.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7665



Цитата(prude @ 9.6.2017, 6:47) *
...на кл длиной 2300м?

масленый кабель?


--------------------
Рассматривал электрическую лампочку. Остался доволен. © Д. Хармс
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 9.6.2017, 18:30
Сообщение #3


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 10640
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



А муфты - термофит? icon_wink.gif


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
бармалей
сообщение 9.6.2017, 19:14
Сообщение #4


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 398
Регистрация: 19.11.2009
Из: СПб
Пользователь №: 16269



Соединители под обжим, болтовые или под пайку?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЛЕША
сообщение 10.6.2017, 3:20
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2555
Регистрация: 13.5.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14498



Цитата(prude @ 9.6.2017, 10:47) *
вопрос- что могло произойти

Сам занимаюсь ремонтом КЛ и постоянно "препарирую" муфты, так сказать для опыта icon_biggrin.gif Много случаев от хренового монтажа.
Не выдержан размер от среза оболочки. Зачем-то снимают поясную изоляцию на участке от среза оболочки до изоляции жил. Надрезы делают чем попало...
Короче, кривые ручки!!! Буквально недавно было повреждение между соединительными гильзами!!!
То есть снаружи абсолютно целая муфта, я даже засомневался.. Подтвердился генератором - нет не ошибся.
Повреждение было из-за плохого контакта в двух болтовых гильзах. Нагрелась и проплавилась изоляция на этих соединителях...
Секторная моножила 120мм.кв. была зажата рёбрами.
А если бы при соединении жилы развернули плоскостью вниз, то было бы гораздо лучше.
Цитата(Roman D @ 9.6.2017, 22:30) *
А муфты - термофит? icon_wink.gif

Ни разу не держал в руках... Такие хреновые?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
prude
сообщение 10.6.2017, 14:55
Сообщение #6


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 663
Регистрация: 23.6.2007
Пользователь №: 8876



Да вроде к монтажу не было никогда предьяв. Вопрос почему вылетело 4 муфты, в чем причина вылета муфт и отгорания одной жилы. Неправильная фазировка? Неправильное время срабатывание защиты? неправильная уставка защиты? На подстанции была земля, делали переключения в итоге кабель повредили.


--------------------
шина находящаяся под высоким напряжением, внешне ничем не отличается от таких же шин, на которых напряжение отсутствует.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЛЕША
сообщение 11.6.2017, 16:01
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2555
Регистрация: 13.5.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14498



Цитата(prude @ 10.6.2017, 18:55) *
Неправильная фазировка?

КЛ питает "тупиковую" нагрузку. Если да, то фазировка ни при чём.
Если была возможность перетока с одной секции на другую на РУ-6кВ, то "возможны ньюансы" icon_biggrin.gif
Сечение-то какое?
Схему бы питания глянуть, да на каком участке "земля" была....
Эх! вскрыть бы муфточки...
А жила отгорела в каком месте? В "корешке"? Если да, то пробой изоляции и защита не успела отработать.