Здравствуйте знатоки. В нашем СНТ поменяли силовой трансформатор. Ввиду вечной войны по поводу "Где деньги,Зин?", транс был взят с ревизии. В наше время повального обмана, подскажите, как можно проверить заявленную продавцом мощность в полевых условиях, то есть, когда транс установлен и уже работает. Не секрет, что на более слабый транс можно прилепить табличку более мощного и напечатать в сопроводительных документах всё, что угодно. Интересует проверка не по габаритным размерам, а с помощью каких-либо измерительных приборов с описанием, как это сделать. Спасибо.
Pantryk
Как вариант, нагрузить на номинальную мощность в течении более 24 часов с контролем температуры и посмотреть перегревается или нет.
ЛЕША
Можно определить, проведя измерение сопротивления обмоток постоянному току. Нужен прибор навроде Р4833, Виток, и тому подобные.
Имеются данные трансформаторов от 25 до 2500 кВА.
Измеряем, сравниваем.
Но, судя по вопросу, от измерений подобного рода Вы далеки.
Можно нанять ЭТЛ (электротехническую лабораторию). Приедут и за денюжку проведут измерение.
просто Гоша
Ну или взвесить. icon_smile.gif
Ixtim
Цитата(Гость_Каменщик_* @ 8.6.2017, 16:08) *
...Интересует проверка не по габаритным размерам, а с помощью каких-либо измерительных приборов с описанием, как это сделать. Спасибо.

существует масса методик и способов... но они все достаточно сложны и требуют наличия приборов и квалификации. В вашем случае надо нанимать спеца-одиночку или фирму с соответствующим оснащением, по другому - никак...
с2н5он
Гость_Каменщик чисто из детского любопытства - фото трансформатора и какая у него мощность?
Гость Каменщик
Цитата(Ixtim @ 8.6.2017, 17:51) *
существует масса методик и способов... но они все достаточно сложны и требуют наличия приборов и квалификации. В вашем случае надо нанимать спеца-одиночку или фирму с соответствующим оснащением, по другому - никак...

А могут ли помочь в полевых условиях в этом случае Энергосбыт, снимающий показания с эл. счётчика на низкой стороне, либо спецы из РЭС, являющиеся поставщиками эл. энергии?
просто Гоша
Одни являются снабженцами этого электричества, другие - учётчики его же. И тем и другим глубоко фиолетово на реальную мощность вашего транса.
Гость Каменщик
Задумался... Если им всем фиолетово, тогда возникает другой любопытный вопрос: значит любое СНТ может спокойно вклячить более мощный транс без согласования присоединения дополнительной мощности?
просто Гоша
Если вы найдёте такой более мощный трансформатор, но с маломощной бирочкой и точно будете знать, что учётчики вас не разоблачат (и совесть не замучает! icon_wink.gif ) то ставьте.

Зы. Но ваш вопрос звучал совсем по другому.
Гость Каменщик
Это были мои размышления по поводу Ваших слов, что им (поставщикам, учётчикам) всё фиолетово. Не более того. icon_smile.gif
Ixtim
Цитата(Гость Каменщик @ 12.6.2017, 15:17) *
А могут ли помочь в полевых условиях в этом случае Энергосбыт, снимающий показания с эл. счётчика на низкой стороне, либо спецы из РЭС, являющиеся поставщиками эл. энергии?

Ну так позвоните в энергосбыт, да узнайте, могут они или нет. Мне отсюда не видно их возможностей... может они посоветуют какую-нибудь фирму... ищущий, да обрящет icon_wink.gif
Ваня Иванов
Цитата(Гость_Каменщик_* @ 8.6.2017, 16:08) *
...как можно проверить заявленную продавцом мощность в полевых условиях... с помощью каких-либо измерительных приборов...

Уважаемый Каменщик! Для того, чтобы определить мощность силового трансформатора с помощью измерительных приборов, необходимо выполнить два опыта:
1) Опыт холостого хода, при котором определяется мощность потерь в стали трансформатора;
2) Опыт короткого замыкания, при котором определяется мощность потерь в обмотках трансформатора.
Зная эти характеристики, можно затем по справочным таблицам определить номинальную мощность силового трансформатора.
В доходчивой форме об этих опытах рассказывается здесь:
http://electrono.ru/elektricheskie-mashiny...kogo-zamykaniya
Сами Вы это сделать вряд ли сумеете. Для этого нужны соответствующие приборы и квалифицированные специалисты, а судя по Вашему вопросу, у Вас нет ни того, ни другого. Поэтому обращайтесь в ближайшую сетевую ЭТЛ (Электротехническую лабораторию) - за пару литров "огненной воды" они Вам сделают всё, что пожелаете! icon_smile.gif
Ixtim
Цитата(Ваня Иванов @ 15.6.2017, 11:30) *
...за пару литров "огненной воды" они Вам сделают всё, что пожелаете! icon_smile.gif

нынче за такое "вознаграждение" даже прыщ не вскочит...
прошли крыловские времена...
просто Гоша
Эт точно. Совсем уж никакого уважения к ЭТЛ. Если только они где-то рядом будут работать и вы им чем то приглянетесь или по знакомству тогда в этот "лимит" и можно будет вписаца.
Каменщик
Цитата(Ваня Иванов @ 15.6.2017, 11:30) *
. Поэтому обращайтесь в ближайшую сетевую ЭТЛ (Электротехническую лабораторию) - за пару литров "огненной воды" они Вам сделают всё, что пожелаете! icon_smile.gif

Спасибо. icon_smile.gif
Ваня Иванов
Цитата(Ixtim @ 15.6.2017, 17:36) *
нынче за такое "вознаграждение" даже прыщ не вскочит...

Так это только для "разминки", а там как масть пойдёт... icon_biggrin.gif