Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: подключение трехфазного счетчика меркурий 230 ART 00
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Электроснабжение и Оборудование > Счетчики электрической энергии


Nikol25
Добрый день.Подскажите в чем может быть причина недоучета электроэнергии порядка 100% .Установили учет на линию 10кв. Подключение счетчика проверяли 2 раза.снимали векторную диаграмму. релейщики подтвердили правильность подключения ТТ и ТН. Но счетчик недоучитывает . Проверяли под нагрузкой клещами вторичную обмотку ТТ показывала 1 А ,а счетчик показывает 0,3 А. Помогите разобраться в данной ситуации
.Счетчик Меркурий 230 ART 00
Гость сочувствующий
А счётчик-то у Вас поверен?
Alexisss
Цитата(Nikol25 @ 24.5.2017, 17:42) *
... Помогите разобраться в данной ситуации
.Счетчик Меркурий 230 ART 00

Самое забавное, у меня на 5 ТП стоят 230. Все недоучитывают порядка 10%...
А меркурий 234 считает правильно.
Все счётчики подключены через ТТ ТН.
yuoras
Цитата(Alexisss @ 24.5.2017, 20:56) *
Самое забавное, у меня на 5 ТП стоят 230. Все недоучитывают порядка 10%...
А меркурий 234 считает правильно.
Все счётчики подключены через ТТ ТН.

Вообще странно.
Я нас много 230, проблем с недоучетом не возникало.
Сводим баланс постоянно по обьектам.
Может партия одна , у Вас?

Цитата
Проверяли под нагрузкой клещами вторичную обмотку ТТ показывала 1 А ,а счетчик показывает 0,3 А.

Значит не правильно считает. Поверка была?
Nikol25
Цитата(yuoras @ 24.5.2017, 23:10) *
Вообще странно.
Я нас много 230, проблем с недоучетом не возникало.
Сводим баланс постоянно по обьектам.
Может партия одна , у Вас?


Значит не правильно считает. Поверка была?


да, акт поверки с ним прилагался
yuoras
Nikol25, Честно , я не очень верю Актам Инкотекс.
Рекомендую проверить или сдать на поверку (уверен, он не пройдет её)
АО "РЭС"
Как мне кажется данный счетчик сильно чувствителен к режиму заземления вторичных цепей, например ТН. Разземлили - получилось нормально, до этого Переучитывал - 33%, нереально, но факт...
yuoras
Странно , никогда не замечал ,всегда заземляли вторичку ТН.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.