Nikol25
сообщение 24.5.2017, 17:42
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 24.5.2017
Пользователь №: 52325



Добрый день.Подскажите в чем может быть причина недоучета электроэнергии порядка 100% .Установили учет на линию 10кв. Подключение счетчика проверяли 2 раза.снимали векторную диаграмму. релейщики подтвердили правильность подключения ТТ и ТН. Но счетчик недоучитывает . Проверяли под нагрузкой клещами вторичную обмотку ТТ показывала 1 А ,а счетчик показывает 0,3 А. Помогите разобраться в данной ситуации
.Счетчик Меркурий 230 ART 00

Сообщение отредактировал Nikol25 - 24.5.2017, 17:44
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 24.5.2017, 17:48
Сообщение #2





Гости






А счётчик-то у Вас поверен?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alexisss
сообщение 24.5.2017, 21:56
Сообщение #3


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 198
Регистрация: 6.12.2013
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 36827



Цитата(Nikol25 @ 24.5.2017, 17:42) *
... Помогите разобраться в данной ситуации
.Счетчик Меркурий 230 ART 00

Самое забавное, у меня на 5 ТП стоят 230. Все недоучитывают порядка 10%...
А меркурий 234 считает правильно.
Все счётчики подключены через ТТ ТН.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
yuoras
сообщение 24.5.2017, 22:10
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 1987
Регистрация: 13.12.2010
Из: Украина
Пользователь №: 20654



Цитата(Alexisss @ 24.5.2017, 20:56) *
Самое забавное, у меня на 5 ТП стоят 230. Все недоучитывают порядка 10%...
А меркурий 234 считает правильно.
Все счётчики подключены через ТТ ТН.

Вообще странно.
Я нас много 230, проблем с недоучетом не возникало.
Сводим баланс постоянно по обьектам.
Может партия одна , у Вас?

Цитата
Проверяли под нагрузкой клещами вторичную обмотку ТТ показывала 1 А ,а счетчик показывает 0,3 А.

Значит не правильно считает. Поверка была?


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nikol25
сообщение 25.5.2017, 17:32
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 24.5.2017
Пользователь №: 52325



Цитата(yuoras @ 24.5.2017, 23:10) *
Вообще странно.
Я нас много 230, проблем с недоучетом не возникало.
Сводим баланс постоянно по обьектам.
Может партия одна , у Вас?


Значит не правильно считает. Поверка была?


да, акт поверки с ним прилагался
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
yuoras
сообщение 25.5.2017, 20:18
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 1987
Регистрация: 13.12.2010
Из: Украина
Пользователь №: 20654



Nikol25, Честно , я не очень верю Актам Инкотекс.
Рекомендую проверить или сдать на поверку (уверен, он не пройдет её)


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_АО "РЭС"_*
сообщение 2.4.2018, 9:54
Сообщение #7





Гости






Как мне кажется данный счетчик сильно чувствителен к режиму заземления вторичных цепей, например ТН. Разземлили - получилось нормально, до этого Переучитывал - 33%, нереально, но факт...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
yuoras
сообщение 2.4.2018, 10:34
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 1987
Регистрация: 13.12.2010
Из: Украина
Пользователь №: 20654



Странно , никогда не замечал ,всегда заземляли вторичку ТН.


--------------------