gadgetman
Есть норма о заполненности короба не более 40% .С чем это связано?пожарная безопасноть или врзможность замены и прокладки доп линий?И относится ли эта норма к трубам?
с2н5он
нагрев, уменьшение допустимого тока при большем заполнении..имхо
Pantryk
Связано с охлаждением. Да, к трубам относится.
gadgetman
Цитата(с2н5он @ 26.4.2017, 10:32) *
нагрев, уменьшение допустимого тока при большем заполнении..имхо

Зачит можно взять автомат по номиналу на позицию ниже и принебречь этим пунктом правил.
с2н5он
значит можно взять сечение меньше и не пренебрегать
gadgetman
Эта норма относится только к групповой прокладке или к одиночной тоже?
Гость сочувствующий
Цитата(gadgetman @ 26.4.2017, 12:14) *
Есть норма о заполненности короба не более 40% ...

ПУЭ, "2.1.61. В коробах провода и кабели допускается прокладывать многослойное упорядоченным и произвольным (россыпью) взаимным расположением. Сумма сечений проводов и кабелей, рассчитанных по их наружным диаметрам, включая изоляцию и наружные оболочки, не должна превышать: для глухих коробов 35 % сечения короба в свету; для коробов с открываемыми крышками 40 %."
с2н5он
групповой..имхо