Прокладка в коробе

gadgetman
сообщение 26.4.2017, 12:14
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 59
Регистрация: 14.12.2006
Пользователь №: 7896



Есть норма о заполненности короба не более 40% .С чем это связано?пожарная безопасноть или врзможность замены и прокладки доп линий?И относится ли эта норма к трубам?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 26.4.2017, 12:32
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23054
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



нагрев, уменьшение допустимого тока при большем заполнении..имхо


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pantryk
сообщение 26.4.2017, 15:10
Сообщение #3


Кое в чем специалист
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2823
Регистрация: 23.6.2013
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972



Связано с охлаждением. Да, к трубам относится.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gadgetman
сообщение 4.7.2017, 19:59
Сообщение #4


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 59
Регистрация: 14.12.2006
Пользователь №: 7896



Цитата(с2н5он @ 26.4.2017, 10:32) *
нагрев, уменьшение допустимого тока при большем заполнении..имхо

Зачит можно взять автомат по номиналу на позицию ниже и принебречь этим пунктом правил.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 4.7.2017, 21:06
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23054
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



значит можно взять сечение меньше и не пренебрегать


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gadgetman
сообщение 4.8.2017, 9:14
Сообщение #6


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 59
Регистрация: 14.12.2006
Пользователь №: 7896



Эта норма относится только к групповой прокладке или к одиночной тоже?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 4.8.2017, 11:54
Сообщение #7





Гости






Цитата(gadgetman @ 26.4.2017, 12:14) *
Есть норма о заполненности короба не более 40% ...

ПУЭ, "2.1.61. В коробах провода и кабели допускается прокладывать многослойное упорядоченным и произвольным (россыпью) взаимным расположением. Сумма сечений проводов и кабелей, рассчитанных по их наружным диаметрам, включая изоляцию и наружные оболочки, не должна превышать: для глухих коробов 35 % сечения короба в свету; для коробов с открываемыми крышками 40 %."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 4.8.2017, 12:24
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23054
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



групповой..имхо


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 4.5.2025, 18:10
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены