Я делаю ремонт, и на счетчик который в подъезде поставил автомат на 32А, а в квартире ставлю на каждую комнату отдельный автомат.
ВОПРОС если у меня включена духовка и бойлер и чайник и т.д. и тем самым идет текущее потребление к примеру 6Квт и допустим кто нибудь в соседней комнате включил утюг на 2квт то какой автомат выбьет на комнату в котором утюг или же всю квартиру (на счетчике 32А) ??
Утюг не потребляет 2 кВт постоянно. За те две минуты, что утюг нагреется скорее всего ничего не произойдет, а там уже и чайник закипит и выключится.
Андрей55
21.4.2017, 11:44
Да я к примеру утюг написал там может быть все что угодно, меня интересует ситуация с автоматами что который должен выбить
savelij®
21.4.2017, 11:51
Если на каждую комнату свой автомат и они нагружены на номинальную нагрузку, то эти автоматы не отключатся, что нельзя сказать про вводной автомат.
Андрей55
21.4.2017, 12:23
Цитата(savelij® @ 21.4.2017, 11:51)

Если на каждую комнату свой автомат и они нагружены на номинальную нагрузку, то эти автоматы не отключатся, что нельзя сказать про вводной автомат.
понял, тоесть вырубит квартиру а не комнату
starinfonic
21.4.2017, 12:47
Квартирный автомат тоже может не выбить (за короткое время, менее 1 минуты), т.к. время отключения наступит, если, например характеристика у автомата типа "С", ток потребления превысит ном.ток автомата в 1, 5 раза.
просто Гоша
21.4.2017, 13:19
Даже 2-хкратное значение тока "С" выдерживает более минуты (снимки здесь уже выкладывал).
Андрей55
21.4.2017, 13:29
Цитата(просто Гоша @ 21.4.2017, 13:19)

Даже 2-хкратное значение тока "С" выдерживает более минуты (снимки здесь уже выкладывал).
Это хорошо или плохо?
просто Гоша
21.4.2017, 13:44
Для вас ни то и ни другое. За это время "отрубиться" не успеет. Так что зря переживаете.
А сечение жил то хоть соответствует этим автоматам?
Андрей55
21.4.2017, 13:52
Цитата(просто Гоша @ 21.4.2017, 13:44)

Для вас ни то и ни другое. За это время "отрубиться" не успеет. Так что зря переживаете.
А сечение жил то хоть соответствует этим автоматам?
2.5 медь на розетки и 1.5 медь на освещение.
просто Гоша
21.4.2017, 14:13
А от 32-хамперного какой идёт?
Андрей55
21.4.2017, 14:30
Цитата(просто Гоша @ 21.4.2017, 14:13)

А от 32-хамперного какой идёт?
в квартиру на каждую комнату по 16А и на каждый прибор в кухне по 16А кроме духовки там 25А
просто Гоша
21.4.2017, 15:35
Я спрашивал про сечение ...
После автомата на 32 кабель должен быть 4-ка, а не 2.5.
Андрей55
21.4.2017, 16:05
Цитата(просто Гоша @ 21.4.2017, 15:35)

Я спрашивал про сечение ...
После автомата на 32 кабель должен быть 4-ка, а не 2.5.
а там да 4.
ТС заказывай электролабораторию и задавай им свой вопрос, они проведут испытания автоматов и скажут, какой выбьет первым, а какой вторым... Причём ответ будет справедлив только для конкретных экземпляров автоматов... поменяешь автомат на другой, такого же типа, а картина может в корне измениться...