Автоматические выключатели , какой автомат выбьет |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Автоматические выключатели , какой автомат выбьет |
21.4.2017, 11:14
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 19 Регистрация: 28.10.2016 Пользователь №: 50354 |
Я делаю ремонт, и на счетчик который в подъезде поставил автомат на 32А, а в квартире ставлю на каждую комнату отдельный автомат.
ВОПРОС если у меня включена духовка и бойлер и чайник и т.д. и тем самым идет текущее потребление к примеру 6Квт и допустим кто нибудь в соседней комнате включил утюг на 2квт то какой автомат выбьет на комнату в котором утюг или же всю квартиру (на счетчике 32А) ?? |
|
|
|
21.4.2017, 11:23
Сообщение
#2
|
|
Кое в чем специалист Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 |
Утюг не потребляет 2 кВт постоянно. За те две минуты, что утюг нагреется скорее всего ничего не произойдет, а там уже и чайник закипит и выключится.
|
|
|
21.4.2017, 11:44
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 19 Регистрация: 28.10.2016 Пользователь №: 50354 |
Да я к примеру утюг написал там может быть все что угодно, меня интересует ситуация с автоматами что который должен выбить
|
|
|
21.4.2017, 11:51
Сообщение
#4
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 13411 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
Если на каждую комнату свой автомат и они нагружены на номинальную нагрузку, то эти автоматы не отключатся, что нельзя сказать про вводной автомат.
-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
|
21.4.2017, 12:23
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 19 Регистрация: 28.10.2016 Пользователь №: 50354 |
|
|
|
21.4.2017, 12:47
Сообщение
#6
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 20.4.2017 Из: Королёв Пользователь №: 52169 |
Квартирный автомат тоже может не выбить (за короткое время, менее 1 минуты), т.к. время отключения наступит, если, например характеристика у автомата типа "С", ток потребления превысит ном.ток автомата в 1, 5 раза.
|
|
|
21.4.2017, 13:19
Сообщение
#7
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2631 Регистрация: 14.2.2013 Из: Нижегородская обл. Пользователь №: 30837 |
Даже 2-хкратное значение тока "С" выдерживает более минуты (снимки здесь уже выкладывал).
|
|
|
|
21.4.2017, 13:29
Сообщение
#8
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 19 Регистрация: 28.10.2016 Пользователь №: 50354 |
|
|
|
21.4.2017, 13:44
Сообщение
#9
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2631 Регистрация: 14.2.2013 Из: Нижегородская обл. Пользователь №: 30837 |
Для вас ни то и ни другое. За это время "отрубиться" не успеет. Так что зря переживаете.
А сечение жил то хоть соответствует этим автоматам? |
|
|
21.4.2017, 13:52
Сообщение
#10
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 19 Регистрация: 28.10.2016 Пользователь №: 50354 |
|
|
|
|
21.4.2017, 14:13
Сообщение
#11
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2631 Регистрация: 14.2.2013 Из: Нижегородская обл. Пользователь №: 30837 |
А от 32-хамперного какой идёт?
|
|
|
21.4.2017, 14:30
Сообщение
#12
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 19 Регистрация: 28.10.2016 Пользователь №: 50354 |
|
|
|
21.4.2017, 15:35
Сообщение
#13
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2631 Регистрация: 14.2.2013 Из: Нижегородская обл. Пользователь №: 30837 |
Я спрашивал про сечение ...
После автомата на 32 кабель должен быть 4-ка, а не 2.5. |
|
|
21.4.2017, 16:05
Сообщение
#14
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 19 Регистрация: 28.10.2016 Пользователь №: 50354 |
|
|
|
22.4.2017, 8:20
Сообщение
#15
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2000 Регистрация: 27.12.2013 Из: Кузбасс Пользователь №: 37245 |
ТС заказывай электролабораторию и задавай им свой вопрос, они проведут испытания автоматов и скажут, какой выбьет первым, а какой вторым... Причём ответ будет справедлив только для конкретных экземпляров автоматов... поменяешь автомат на другой, такого же типа, а картина может в корне измениться...
-------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
|
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 4.5.2024, 3:49 |
|