gadgetman
1. Для чего в выключателе наружной установки клемма на пластиковом корпусе со знаком заземления?
2. Почему в пластиковом щитке не предусмотрено заземление din рейки?
haramamburu
Цитата(gadgetman @ 18.4.2017, 21:18) *
1. Для чего в выключателе наружной установки клемма на пластиковом корпусе со знаком заземления?
так предусмотрел производитель
Цитата
2. Почему в пластиковом щитке не предусмотрено заземление din рейки?

а) нет необходимости, так как нет прямого доступа/прикосновения
б) элементы размерами 100кв.см (?) нет необходимости заземлять

а вообще эт вопросы из серии зачем заземлять пластиковую трубу))
Олега
Цитата(gadgetman @ 18.4.2017, 21:18) *
Почему в пластиковом щитке не предусмотрено заземление din рейки?

Сама рейка заземления не требует. Однако ее можно использовать для соединения клемм, имеющих с ней связь
ГОСТ Р 50030.7.2-2000 Аппаратура распределения и управления низковольтная. Часть 7. Электрооборудование вспомогательное. Раздел 2. Клеммные колодки защитных проводников для присоединения медных проводников
п. 7.1.7 Использование монтажных реек для защитных проводников
Монтажные рейки могут применяться в качестве токопроводяших шин для защитных проводников при условии, что значения теплового кратковременно выдерживаемого тока и теплового номинального тока не превышают указанных в приложении А.
В приложении А приведены примеры стандартизованных профильных монтажных реек.
Шины для стальных защитных проводников не разрешены к применению в качестве проводников PEN.