Например в бутиках освещение рабочие делают без распаек. Просто на вагах валяются на подвесном потолке.
Есть требование ?
Помещение магазина
Есть требование в п.3.34. СНиП 3.05.06-85.
Цитата(Pantryk @ 16.3.2017, 1:42)
Есть требование в п.3.34. СНиП 3.05.06-85.
Спасибо. А со стороны пуэ?
Костян челябинский
16.3.2017, 7:20
Со стороны ПУЭ пункт не помню, а смысл его такой, что в местах соединеня класс изоляции должен быть не ниже, чем проводки. Что, согласитесь, трудно сделать без распайки
Гость сочувствующий
16.3.2017, 10:18
Цитата(VDJMAR @ 16.3.2017, 7:14)
Спасибо. А со стороны пуэ?
ПУЭ, "2.1.26. Соединение и ответвление проводов и кабелей, ... , должны выполняться в соединительных и ответвительных коробках, ..."
Есть еще ГОСТ 50571.5.52 - 2011. . Выбор и монтаж электрооборудования. Электропроводки
526.5 Соединения проводников (не только оконечные, но также и промежуточные соединения) должны быть выполнены в корпусах, например в соединительных коробках, распределительных шкафах, или в оборудовании, если производитель обеспечил пространство с этой целью. В оборудовании должны быть предусмотрены устройства для соединения проводников или место для установки устройства соединения. Наконечники проводников должны быть размещены в оболочке.
Цитата(Гость сочувствующий @ 16.3.2017, 11:18)
ПУЭ, "2.1.26. Соединение и ответвление проводов и кабелей, ... , должны выполняться в соединительных и ответвительных коробках, ..."
Всем спасибо большое. Хорошее дело. Распространенное а нигде на сайтах не описано.