Есть ли требование распайку проводов делать в распаячных коробках? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
Есть ли требование распайку проводов делать в распаячных коробках? |
16.3.2017, 0:33
Сообщение
#1
|
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 105 Регистрация: 5.4.2012 Из: Горки 10 Пользователь №: 26813 |
Например в бутиках освещение рабочие делают без распаек. Просто на вагах валяются на подвесном потолке.
Есть требование ? Помещение магазина |
|
|
|
|
16.3.2017, 0:42
Сообщение
#2
|
|
|
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 |
Есть требование в п.3.34. СНиП 3.05.06-85.
|
|
|
16.3.2017, 7:14
Сообщение
#3
|
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 105 Регистрация: 5.4.2012 Из: Горки 10 Пользователь №: 26813 |
|
|
|
16.3.2017, 7:20
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9301 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Со стороны ПУЭ пункт не помню, а смысл его такой, что в местах соединеня класс изоляции должен быть не ниже, чем проводки. Что, согласитесь, трудно сделать без распайки
-------------------- |
|
|
|
|
| Гость_Гость сочувствующий_* |
16.3.2017, 10:18
Сообщение
#5
|
|
Гости |
|
|
|
16.3.2017, 15:51
Сообщение
#6
|
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 833 Регистрация: 2.9.2013 Из: Свердловская область Пользователь №: 35308 |
Есть еще ГОСТ 50571.5.52 - 2011. . Выбор и монтаж электрооборудования. Электропроводки
526.5 Соединения проводников (не только оконечные, но также и промежуточные соединения) должны быть выполнены в корпусах, например в соединительных коробках, распределительных шкафах, или в оборудовании, если производитель обеспечил пространство с этой целью. В оборудовании должны быть предусмотрены устройства для соединения проводников или место для установки устройства соединения. Наконечники проводников должны быть размещены в оболочке. Сообщение отредактировал Null - 16.3.2017, 15:52 |
|
|
16.3.2017, 16:12
Сообщение
#7
|
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 105 Регистрация: 5.4.2012 Из: Горки 10 Пользователь №: 26813 |
|
|
|
|
|
![]() ![]() ![]() |
|