Как правильно проложить кабель питания подьемника на СТО в штробе бетонного пола. В метал трубе или гофры достаточно?
Гость сочувствующий
Цитата(17 @ 8.2.2017, 11:37) *
Как правильно проложить кабель питания подьемника на СТО в штробе бетонного пола. В метал трубе или гофры достаточно?

Т.е. делаем скрытую проводку. Вот что по этому поводу говорят ПУЭ: "2.1.4. Электропроводки разделяются на следующие виды:
...
2.Скрытая электропроводка - проложенная внутри конструктивных элементов зданий и сооружений (в стенах, полах, фундаментах, перекрытиях), а также по перекрытиям в подготовке пола, непосредственно под съемным полом и т. п.
При скрытой электропроводке применяются следующие способы прокладки проводов и кабелей: в трубах, гибких металлических рукавах, коробах, замкнутых каналах и пустотах строительных конструкций, в заштукатуриваемых бороздах, под штукатуркой, а также замоноличиванием в строительные конструкции при их изготовлении."
Лично я предпочёл бы стальную трубу, приведу несколько доводов ЗА:
1. Выше механическая прочность
2. Можно использовать трубу для уравнивания потенциалов
3. В аварийных случаях (при перегреве кабеля в трубе) больше шансов извлечь повреждённый кабель, даже исли он "приварится" к трубе. А с гофрой в подобном случае он "сварится" и извлечь его будет проблематично.
017
Спасибо! Я тоже вроде за трубу, если себе делать icon_smile.gif А так трудоемко получается.