![]() Прокладка кабеля в бетонном полу |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Прокладка кабеля в бетонном полу |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 411 Регистрация: 13.5.2014 Пользователь №: 39523 ![]() |
Как правильно проложить кабель питания подьемника на СТО в штробе бетонного пола. В метал трубе или гофры достаточно?
|
![]() |
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#2
|
Гости ![]() |
Как правильно проложить кабель питания подьемника на СТО в штробе бетонного пола. В метал трубе или гофры достаточно? Т.е. делаем скрытую проводку. Вот что по этому поводу говорят ПУЭ: "2.1.4. Электропроводки разделяются на следующие виды: ... 2.Скрытая электропроводка - проложенная внутри конструктивных элементов зданий и сооружений (в стенах, полах, фундаментах, перекрытиях), а также по перекрытиям в подготовке пола, непосредственно под съемным полом и т. п. При скрытой электропроводке применяются следующие способы прокладки проводов и кабелей: в трубах, гибких металлических рукавах, коробах, замкнутых каналах и пустотах строительных конструкций, в заштукатуриваемых бороздах, под штукатуркой, а также замоноличиванием в строительные конструкции при их изготовлении." Лично я предпочёл бы стальную трубу, приведу несколько доводов ЗА: 1. Выше механическая прочность 2. Можно использовать трубу для уравнивания потенциалов 3. В аварийных случаях (при перегреве кабеля в трубе) больше шансов извлечь повреждённый кабель, даже исли он "приварится" к трубе. А с гофрой в подобном случае он "сварится" и извлечь его будет проблематично. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 411 Регистрация: 13.5.2014 Пользователь №: 39523 ![]() |
Спасибо! Я тоже вроде за трубу, если себе делать
![]() |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 24.7.2025, 9:07 |
|
![]() |