Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Расход Э/энергии на стройплощадках
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Обо всем > Вопросы "чайника"


Почемучка
На двух похожих по объему работ строительных площадках расход э.энергии по счетчикам 1 объект - 30 000 кВт*ч, 2 объект - 60 000 кВт*ч. На объектах примерно одинаковое количество бытовых вагончиков, по 4 прогревочных трансформатора, примерно одинаковый объем бетона прогревается за месяц. С чего начать, какие могут быть причины???
Null
Начать нужно с проверки узла учета. Правильность подключения, соответствие трансформаторов тока расчетному коэффициенту.
Shura_with_KINEF
Автор - представитель сбытовой компании или строительной?
Узлы учета принадлежат сбытой компании или строительной?
Почемучка
Цитата(Shura_with_KINEF @ 25.1.2017, 12:30) *
Автор - представитель сбытовой компании или строительной?
Узлы учета принадлежат сбытой компании или строительной?

Я представитель строительной компании. Узлы учета на балансе у меня, под пломбой сбытовой компании.
S-cream
Это у вас с самого начала так, или началось недавно?

Электрик с токовыми клещами есть?
Для начала посмотреть есть ли ток во вторичных цепях ТТ. Если хоть где-то нет - значит, прибор учета не досчитывает. Потом сравнить этот ток с током в питающем кабеле, пофазно. Должен отличаться в (коэффициент трансформации ТТ) раз.

да, проверки начать с той площадки, на которой потребление меньше.
Shura_with_KINEF
Разница 30 МВтч за месяц?
Если да, то трудно не увидеть левого потребителя, равного дому на 100-150 квартир.
Сделать ревизию всех потребителей, посчитать.
Ваня Иванов
Предлагаю для начала проверить мегаомметром сопротивление изоляции электрооборудования на обоих объектах и сравнить между собой результаты измерений на идентичных устройствах, уделив особое внимание подогревателям бетона.
Roman D
Если "перевернуть" один ТТ, то при прочих равных условиях счетчик может показать вообще 1/3 от расхода. Обнаруживается просто: клещами захватывается 1, 4, 7-й и 10-й проводки счетчика. Если удастся это сделать, само собой...
Сергей ДД
Цитата(Почемучка @ 25.1.2017, 9:08) *
С чего начать, какие могут быть причины???

Погодные условия одинаковые, может одни бетон греют ночью при минус 25, а другие днем при 0. Ну или что то подобное. В одних вагончиках живут в других нет. В одних готовят, других кормят в столовой.
Ну и технические варианты с подключением и заземлением.
Может один не досчитывает и не стоит искать, устраните а он больше будет считать.

Цитата(Почемучка @ 25.1.2017, 9:08) *
... по 4 прогревочных трансформатора, ...

Транс "крякнул". Витковое.
Null
Цитата(Сергей ДД @ 27.1.2017, 0:09) *
Может один не досчитывает и не стоит искать, устраните а он больше будет считать.

Ай-яй-яй...Любители халявы? icon_biggrin.gif
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
   Rambler's Top100      