Расход Э/энергии на стройплощадках , На двух строительных площадках разница в расходе в 2 раза

Почемучка
сообщение 25.1.2017, 9:08
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 45
Регистрация: 19.12.2013
Из: Уфа
Пользователь №: 37052



На двух похожих по объему работ строительных площадках расход э.энергии по счетчикам 1 объект - 30 000 кВт*ч, 2 объект - 60 000 кВт*ч. На объектах примерно одинаковое количество бытовых вагончиков, по 4 прогревочных трансформатора, примерно одинаковый объем бетона прогревается за месяц. С чего начать, какие могут быть причины???
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Null
сообщение 25.1.2017, 10:18
Сообщение #2


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 833
Регистрация: 2.9.2013
Из: Свердловская область
Пользователь №: 35308



Начать нужно с проверки узла учета. Правильность подключения, соответствие трансформаторов тока расчетному коэффициенту.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shura_with_KINEF
сообщение 25.1.2017, 10:30
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3190
Регистрация: 26.9.2008
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156



Автор - представитель сбытовой компании или строительной?
Узлы учета принадлежат сбытой компании или строительной?


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Почемучка
сообщение 25.1.2017, 14:51
Сообщение #4


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 45
Регистрация: 19.12.2013
Из: Уфа
Пользователь №: 37052



Цитата(Shura_with_KINEF @ 25.1.2017, 12:30) *
Автор - представитель сбытовой компании или строительной?
Узлы учета принадлежат сбытой компании или строительной?

Я представитель строительной компании. Узлы учета на балансе у меня, под пломбой сбытовой компании.

Сообщение отредактировал Почемучка - 25.1.2017, 14:52
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
S-cream
сообщение 25.1.2017, 15:45
Сообщение #5


Я видел электроны своими глазами
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4069
Регистрация: 24.9.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 19599



Это у вас с самого начала так, или началось недавно?

Электрик с токовыми клещами есть?
Для начала посмотреть есть ли ток во вторичных цепях ТТ. Если хоть где-то нет - значит, прибор учета не досчитывает. Потом сравнить этот ток с током в питающем кабеле, пофазно. Должен отличаться в (коэффициент трансформации ТТ) раз.

да, проверки начать с той площадки, на которой потребление меньше.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shura_with_KINEF
сообщение 25.1.2017, 16:54
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3190
Регистрация: 26.9.2008
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156



Разница 30 МВтч за месяц?
Если да, то трудно не увидеть левого потребителя, равного дому на 100-150 квартир.
Сделать ревизию всех потребителей, посчитать.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ваня Иванов
сообщение 25.1.2017, 22:59
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3999
Регистрация: 19.5.2016
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219



Предлагаю для начала проверить мегаомметром сопротивление изоляции электрооборудования на обоих объектах и сравнить между собой результаты измерений на идентичных устройствах, уделив особое внимание подогревателям бетона.


--------------------
Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 26.1.2017, 3:30
Сообщение #8


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11185
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Если "перевернуть" один ТТ, то при прочих равных условиях счетчик может показать вообще 1/3 от расхода. Обнаруживается просто: клещами захватывается 1, 4, 7-й и 10-й проводки счетчика. Если удастся это сделать, само собой...


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей ДД
сообщение 26.1.2017, 23:09
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1832
Регистрация: 6.9.2009
Из: Из СССР, РФ
Пользователь №: 15472



Цитата(Почемучка @ 25.1.2017, 9:08) *
С чего начать, какие могут быть причины???

Погодные условия одинаковые, может одни бетон греют ночью при минус 25, а другие днем при 0. Ну или что то подобное. В одних вагончиках живут в других нет. В одних готовят, других кормят в столовой.
Ну и технические варианты с подключением и заземлением.
Может один не досчитывает и не стоит искать, устраните а он больше будет считать.

Цитата(Почемучка @ 25.1.2017, 9:08) *
... по 4 прогревочных трансформатора, ...

Транс "крякнул". Витковое.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Null
сообщение 27.1.2017, 7:41
Сообщение #10


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 833
Регистрация: 2.9.2013
Из: Свердловская область
Пользователь №: 35308



Цитата(Сергей ДД @ 27.1.2017, 0:09) *
Может один не досчитывает и не стоит искать, устраните а он больше будет считать.

Ай-яй-яй...Любители халявы? icon_biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 

RSS Текстовая версия Сейчас: 26.7.2025, 2:07
Rambler's Top100    Рейтинг@Mail.ru 
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены