![]() Расход Э/энергии на стройплощадках , На двух строительных площадках разница в расходе в 2 раза |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Расход Э/энергии на стройплощадках , На двух строительных площадках разница в расходе в 2 раза |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 45 Регистрация: 19.12.2013 Из: Уфа Пользователь №: 37052 ![]() |
На двух похожих по объему работ строительных площадках расход э.энергии по счетчикам 1 объект - 30 000 кВт*ч, 2 объект - 60 000 кВт*ч. На объектах примерно одинаковое количество бытовых вагончиков, по 4 прогревочных трансформатора, примерно одинаковый объем бетона прогревается за месяц. С чего начать, какие могут быть причины???
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 833 Регистрация: 2.9.2013 Из: Свердловская область Пользователь №: 35308 ![]() |
Начать нужно с проверки узла учета. Правильность подключения, соответствие трансформаторов тока расчетному коэффициенту.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3190 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 ![]() |
Автор - представитель сбытовой компании или строительной?
Узлы учета принадлежат сбытой компании или строительной? -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 45 Регистрация: 19.12.2013 Из: Уфа Пользователь №: 37052 ![]() |
Автор - представитель сбытовой компании или строительной? Узлы учета принадлежат сбытой компании или строительной? Я представитель строительной компании. Узлы учета на балансе у меня, под пломбой сбытовой компании. Сообщение отредактировал Почемучка - 25.1.2017, 14:52 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() Я видел электроны своими глазами ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 ![]() |
Это у вас с самого начала так, или началось недавно?
Электрик с токовыми клещами есть? Для начала посмотреть есть ли ток во вторичных цепях ТТ. Если хоть где-то нет - значит, прибор учета не досчитывает. Потом сравнить этот ток с током в питающем кабеле, пофазно. Должен отличаться в (коэффициент трансформации ТТ) раз. да, проверки начать с той площадки, на которой потребление меньше. -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3190 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 ![]() |
Разница 30 МВтч за месяц?
Если да, то трудно не увидеть левого потребителя, равного дому на 100-150 квартир. Сделать ревизию всех потребителей, посчитать. -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3999 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 ![]() |
Предлагаю для начала проверить мегаомметром сопротивление изоляции электрооборудования на обоих объектах и сравнить между собой результаты измерений на идентичных устройствах, уделив особое внимание подогревателям бетона.
-------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11185 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Если "перевернуть" один ТТ, то при прочих равных условиях счетчик может показать вообще 1/3 от расхода. Обнаруживается просто: клещами захватывается 1, 4, 7-й и 10-й проводки счетчика. Если удастся это сделать, само собой...
-------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1832 Регистрация: 6.9.2009 Из: Из СССР, РФ Пользователь №: 15472 ![]() |
С чего начать, какие могут быть причины??? Погодные условия одинаковые, может одни бетон греют ночью при минус 25, а другие днем при 0. Ну или что то подобное. В одних вагончиках живут в других нет. В одних готовят, других кормят в столовой. Ну и технические варианты с подключением и заземлением. Может один не досчитывает и не стоит искать, устраните а он больше будет считать. ... по 4 прогревочных трансформатора, ... Транс "крякнул". Витковое. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 833 Регистрация: 2.9.2013 Из: Свердловская область Пользователь №: 35308 ![]() |
|
![]() |
|
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 26.7.2025, 2:07 |
|
![]() |