Есть ли нормативы на выбор материала для корпуса ВРУ.
Объект: служебно-техническое здание железной дороги. Присутствует неэлектротехнический персонал. ВРУ планируется расположить в неспециализированном помещении (коридор).
Ввод: кабель 4х50.
Проектант, мать его за ногу, хочет пластик.
Костян челябинский
25.1.2017, 8:59
Я бы посмотрел вот с какой стороны. У каждой оболочки, не смотря на то, что собственных токоведущих частей в нет, имеется такой параметр, как номинальнй ток. Сомневаюсь, что любой пластик сможет соответствовать по этому параметру семидесятому кабелю
Просто хочется придушить это мракобесие в зародыше, а не когда Big Boss завизирует проект.
Костян челябинский
25.1.2017, 9:38
Ну вот и намекайте, что вы будете обращать самое пристальное внимание на этот параметр и сигнализировать "кудаследоват" при его несоответствии. И если он хочет именно пластик, то пускай найдет на такой ток. И если он найдет, то вы будете удивлены, что он будет не хуже металла и разительно отличаттся.от ИЭКовского ЩРв. А биг босса "удивит" его цена
И да, я не помню, чтобы были нормы по материалу
ГОСТ Р 50571.4.42-2012, 422.2.
Цитата(Roman D @ 24.1.2017, 22:16)
служебно-техническое здание железной дороги.
Для жилых и общественных в ГОСТ по ВРУ "можно":
"6.2.2 Оболочки ВРУ класса II, если они не выполняют функцию опорных элементов для токоведущих частей, должны изготавливаться из изоляционных материалов, обладающих стойкостью к воспламенению при воздействии нагретой до температуры (850±10) °С проволокой, при встраивании ВРУ в трудновоспламеняющиеся стены - до (650±10) °С (см.ГОСТ IEC 60439-3)."
Цитата(Олега @ 25.1.2017, 16:21)
Для жилых и общественных в ГОСТ по ВРУ "можно"
Спасибо.
Хрен с ними, пусть лепят...
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,