Есть ли нормативы на выбор материала для корпуса ВРУ.
Объект: служебно-техническое здание железной дороги. Присутствует неэлектротехнический персонал. ВРУ планируется расположить в неспециализированном помещении (коридор). Ввод: кабель 4х50. Проектант, мать его за ногу, хочет пластик. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
|
25.1.2017, 8:59
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 8913 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Я бы посмотрел вот с какой стороны. У каждой оболочки, не смотря на то, что собственных токоведущих частей в нет, имеется такой параметр, как номинальнй ток. Сомневаюсь, что любой пластик сможет соответствовать по этому параметру семидесятому кабелю
-------------------- |
|
|
25.1.2017, 9:10
Сообщение
#3
|
|
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10645 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Просто хочется придушить это мракобесие в зародыше, а не когда Big Boss завизирует проект.
-------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
25.1.2017, 9:38
Сообщение
#4
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 8913 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Ну вот и намекайте, что вы будете обращать самое пристальное внимание на этот параметр и сигнализировать "кудаследоват" при его несоответствии. И если он хочет именно пластик, то пускай найдет на такой ток. И если он найдет, то вы будете удивлены, что он будет не хуже металла и разительно отличаттся.от ИЭКовского ЩРв. А биг босса "удивит" его цена
И да, я не помню, чтобы были нормы по материалу -------------------- |
|
|
|
Гость_Гость_* |
25.1.2017, 10:41
Сообщение
#5
|
Гости |
ГОСТ Р 50571.4.42-2012, 422.2.
|
|
|
25.1.2017, 17:21
Сообщение
#6
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17046 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
служебно-техническое здание железной дороги. Для жилых и общественных в ГОСТ по ВРУ "можно": "6.2.2 Оболочки ВРУ класса II, если они не выполняют функцию опорных элементов для токоведущих частей, должны изготавливаться из изоляционных материалов, обладающих стойкостью к воспламенению при воздействии нагретой до температуры (850±10) °С проволокой, при встраивании ВРУ в трудновоспламеняющиеся стены - до (650±10) °С (см.ГОСТ IEC 60439-3)." |
|
|
25.1.2017, 21:03
Сообщение
#7
|
|
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10645 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Для жилых и общественных в ГОСТ по ВРУ "можно" Спасибо. Хрен с ними, пусть лепят... -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
|