Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: УКРМ
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Теория > Вопросы по теории электротехники


Гость_Валерий_*
В задании установлены 7 вент.установок, в каждой вент.установке по 4 двигателя 5.5 кВт, максимальная мощностью 154 кВт, на каждом двигателе установлен частотник для регулировки оборотами потока воздуха от 3000 до 25000 кубов в час с шагом 100 кубов в час, на данный момент при неполной загрузке 105 кВт, и 15000 кубов в час, каждая вент.установка запитана от стабилизатора напряжения, и все это барахло работает 24 часа в сутки. Вопрос: можно ли под это подобрать УКРМ и если да то куда его включать, перед вент.установкой или перед стабилизатором, по моим очень примерным подсчетам косинус я брал не сети а с движков 0,97, реальный конечно меньше будет, реактивка составляет 27 кВАр, и вообще не сможет ли повредить укрм нашему оборудованию (вент.установки немецкие, бещеных денег стоят, с рекупираторами подогревами и т.д.)
Костян челябинский
У вас какая задача? По всему, впаритьт владельцу здания этот УКРМ?
Сунцов Денис
Цитата(Гость_Валерий_* @ 23.1.2017, 20:08) *
косинус я брал не сети а с движков 0,97, реактивка составляет 27 кВАр,

УКРМ в такой ситуации - как собаке пятая нога.
Roman D
УКРМ ставят в двух случаях: чтоб не платить за реактивку, и чтобы не перегружать оборудование, когда мощности впритык.
У нас там сколько? 154 кВт. Реактивки (где?) - 27. Капеде, скажем, 90%. Получается 170 кВт и 27 кВАр.
На хрена козе баян? icon_wink.gif
___VITOS___
УКРМ там действительно нафиг не нужо, а вот о фильтрации гармоник с таким кол-вом частотников можно задуматься.

Арендуйте измеритель качества электроэнергии, позамеряйте для собственного понимания.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
   Rambler's Top100      
Электрик © 2002-2008 Oleg Kuznetsov     
  Русская версия IP.Board © 2001-2024 IPS, Inc.