Гость_Валерий_*
23.1.2017, 19:08
В задании установлены 7 вент.установок, в каждой вент.установке по 4 двигателя 5.5 кВт, максимальная мощностью 154 кВт, на каждом двигателе установлен частотник для регулировки оборотами потока воздуха от 3000 до 25000 кубов в час с шагом 100 кубов в час, на данный момент при неполной загрузке 105 кВт, и 15000 кубов в час, каждая вент.установка запитана от стабилизатора напряжения, и все это барахло работает 24 часа в сутки. Вопрос: можно ли под это подобрать УКРМ и если да то куда его включать, перед вент.установкой или перед стабилизатором, по моим очень примерным подсчетам косинус я брал не сети а с движков 0,97, реальный конечно меньше будет, реактивка составляет 27 кВАр, и вообще не сможет ли повредить укрм нашему оборудованию (вент.установки немецкие, бещеных денег стоят, с рекупираторами подогревами и т.д.)
Костян челябинский
23.1.2017, 20:19
У вас какая задача? По всему, впаритьт владельцу здания этот УКРМ?
Сунцов Денис
24.1.2017, 6:21
Цитата(Гость_Валерий_* @ 23.1.2017, 20:08)
косинус я брал не сети а с движков 0,97, реактивка составляет 27 кВАр,
УКРМ в такой ситуации - как собаке пятая нога.
УКРМ ставят в двух случаях: чтоб не платить за реактивку, и чтобы не перегружать оборудование, когда мощности впритык.
У нас там сколько? 154 кВт. Реактивки (где?) - 27. Капеде, скажем, 90%. Получается 170 кВт и 27 кВАр.
На хрена козе баян?
___VITOS___
2.2.2017, 20:10
УКРМ там действительно нафиг не нужо, а вот о фильтрации гармоник с таким кол-вом частотников можно задуматься.
Арендуйте измеритель качества электроэнергии, позамеряйте для собственного понимания.